你可能感兴趣的试题
排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1m 排烟口的风速不宜大于7m/s 当同一分区内设置数个排烟口时,应确保发生火灾后排烟口按照火灾蔓延顺序陆续开启 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离
走道的机械排烟系统宜竖向设置,房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过20m 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于2.00m 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动起动
汽车库、修车库应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不应大于 2000㎡,且防烟分区不应跨域防火分区 排烟系统可以采取自然排烟的方式 每个防烟分区应设置排烟口,排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应大于 20m 机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用
防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过60m 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.0m 设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m 排烟口平时关闭,仅设置手动开启装置即可
当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动 当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动所有联动部位的排烟阀或排烟口、排烟风机,并应将状态信号反馈到消防控制室 有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动 排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求
排烟口宜设置在顶棚或顶棚的墙面上 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道 排烟口的设置应满足防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于37.5m 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m
排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置; 排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于 1.50m 排烟口的风速不宜大于 20.0m/s
排烟防火阀处于关闭状态 排烟管道堵塞 排烟口位于排烟管道的末端 排烟风机与排烟管道未连接
应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m 排烟口平时处于开启状态 排烟口位置的设置能保证烟气流动方向与人员疏散方向相同 设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物 当任一排烟口开启时,排烟风机应能自行启动
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机 排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。