当建筑物有设备层或避难层时,可采用( )等方式分区供水等。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

多层建筑没必要采用分区供水方式  多层建筑没必要采用加压供水方式  高层建筑可不采用分区供水方式  超高层建筑可采用串联供水方式  
该建筑采用湿式室内消火栓系统  该建筑采用减压阀分区供水  该建筑采用减压水箱分区供水,减压水箱的有效容积为15m³  测得消火栓栓口动压为0.30MPa  测得水枪充实水柱为14m  
山区城市沿供水方向地形上升显著,宜采用串联供水  由同一泵站供水的分区供水为并联分区  采用分区供水一定可以降低给水系统造价  对于重力流供水的城市,不能采用分区供水  
直接给水方式无加压水泵和水箱  分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱  给水方式是指建筑物内的供水方案  不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水  
消防水泵串联  减压水箱  减压阀减压  消防水泵并行  
消防水泵串联的分区供水  消防水泵减压阀串联供水  消防水泵并联供水  减压阀分区供水  减压水箱分区供水  
分区供水宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式  转输水箱的有效容积不应小于60m³  转输水箱溢流水宜回流到消防水池  当采用消防水泵直接串联分区供水时,应先启动高区的消防泵,后启动低区的消防泵  当采用消防水泵转输水箱串联供水时,应先启动转输泵,后启动消防泵  
高层民用建筑室内消火栓给水系统应设水泵接合器  消防给水竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器  超过2层或建筑面积大于1000m2的地下建筑应设水泵接合器  高层工业建筑和超过三层的多层工业建筑应设水泵结合器  
某高层住宅建筑,系统工作压力为 2.5MPa,应进行分区供水  某商场,自动喷水灭火系统喷头处的工作压力为1.10MPa,应进行分区供水  消火栓栓口处静压为 1.2MPa时,应进行分区供水  分区供水可采用消防水泵并行或串联、减压阀减压、减压水箱减压等方式  系统的静压大于2.40MPa时,应采用消防水泵并联或减压水箱的分区供水形式  
简单的给水方式  设置水箱的给水方式  设水池、水泵、水箱的给水方式  分区供水的给水方式  
分区供水宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式  转输水箱的有效容积不应小于100m³  转输水箱溢流水宜回流到消防水池  当采用消防水泵直接串联分区供水时,应先启动低区的消防泵,后启动高区的消防泵  当采用消防水泵转输水箱串联供水时,应先启动转输泵,后启动消防泵  
定时供水  分区供水  适时调节供水  水车流动供水  
当系统的工作压力大于 2.40MPa 时,应采用消防水泵串联或减压阀减压分区供水形式  当采用消防水泵直接串联分区供水时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵进 水管上设置减压型倒流防止器  当采用消防水泵转输水箱串联分区供水时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m3, 转输水箱可作为高位消防水箱  采用减压阀减压分区供水时,不得采用减压阀串联减压  采用减压水箱减压分区供水时,减压水箱的有效容积不应小于 18m³  
直接  分区供水  不分区供水  设有消防水箱  
该避难层的防烟系统可以采用自然通风方式  当该避难层采用机械加压送风系统时,尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于10m²  当该避难层采用自然通风方式时,该避难层应设有不同朝向的可开启外窗  当该避难层采用自然通风方式时,该避难层每个朝向可开启外窗有效面积之和不应小于1.0㎡  当该避难层采用自然通风方式时,其总有效面积不应小于20m²  
竖向分隔设施主要是:楼板、避难层、防火挑檐、竖井的防火分隔、建筑物的功能转换层  对建筑物进行防火分区的目的是建筑物发生火灾时,可以把火灾控制在一个小的范围内进行扑灭,不致蔓延扩大,尽量减轻火灾造成的损失  防火分区是指在建筑物内部采取防火墙及其他防火分隔措施分隔,能在一定时间内防止火灾向同一建筑物的其余部分蔓延的局部空间  水平防火分区划分和竖向防火分区划分无联系  