《消防给水及消火栓系统设计规范》 规定小于等于 100m 的一类公共建筑高 位消防水箱的有效容积不应小于() m3。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

给水管布置成枝状  给水管布置成环状  临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100  消火栓的间距不应大于100m  消火栓的最大保护距离不应大于150m  
建筑高度小于54m的住宅  室外消防给水设计流量为20L/s的建筑  室内消防给水设计流量不大于10L/s的建筑  一类高层公共建筑  超过1200个座位的礼堂  
当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.1MPa  火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa  当市政给水管网设有市政消火栓时,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.14MPa  严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN100  
采用__消防给水系统时,可不设高位消防水箱  建筑高度超过100m的民用建筑,室内消火栓系统应采用分区供水方式  高层建筑电梯间应设置室内消火栓  高层建筑室内外消火栓栓口处的水压不应小于0.10MPa  
给水管网宜布置成环状  给水管网末端压力不应小于0.2MPa  消火栓的间距不应大于150m  消火栓的最大保护距离不应大于200m  室外消火栓沿在建工程、办公与生活用房和可燃、易燃物存放区布置,距在建工程用地红线或临时建筑外边线不应小于5.0m  
建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m³的多层仓库  建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅  《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014第3. 5. 2中规定可采用一支消防水枪计算消防量的场所  建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于3000m³的多层仓库  建筑高度小于或等于54m的住宅  
泡沫灭火系统  室内消火栓系统  室外消火栓系统  固定冷却水系统  
建筑高度低于54m的住宅  建筑高度低于100m的住宅  室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑  室外消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑  室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑  
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于 10m  室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于 32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于 50m  室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m  消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,当大于0.7MPa时,必须设置减压装置  
消火栓的最大保护半径不应大于120m  消火栓的间距不应大于100m  给水管网宜布置成环状  临时室外消防给水干管的管径不应小于DN100  室外消火栓应与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m  
给水管网宜布置成环状  临时室外消防给水干管的管径不应小于DN100  室外消火栓距临时用房及可燃材料堆场的外边线不应小于5m  消火栓的间距不应大于120m  消火栓的最大保护半径不应大于180m  
消防水泵房  室内消火栓  高位消防水箱  高位消防水池  
室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网  管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100  消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个  建筑物室外宜采用低压消防给水系统,室外消火栓应由市政给水管网直接供水  室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水  