你可能感兴趣的试题
室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个 室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过10 个的建筑,均可布置成枝状。
消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个 室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状 室内消火栓竖管超过4根时,检修可关闭不相邻的2根 室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状。
消防给水设施 消防给水管网 室内消火栓设备 报警控制设备 系统附件
室内消火栓系统管网应布置成环状,但是在某些情况下可布置成枝状 室内消火栓竖管的管径应经计算确定,但最小不应小于DN100 室内消火栓给水管网宜与自动喷系统的管网分开设置 室内消火栓给水管道的设计流速不宜大于5m/s
高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统 室内消防竖管直径不应小于 DN100 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置 设置室内消火栓且层数超过 5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器
消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀后分开设置 严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓系统,可采用干式系统
消防水源 消防水泵 室外消火栓给水管网 室内消防给水管网 室外消火栓灭火设备
室外消防给水管道两个控制阀门之间的消火栓数量4个 消防水泵出水管压力表最大量程1.6MPa 室内消火栓竖管管径DN80,维修时关闭停用1根 消防水泵吸水口采用偏心异径管管底平接
消防水源 消防供水设备 室外消防给水管网 室内消防给水管网 室外消火栓灭火设施
消防给水基础设施 消防给水管网 室内消火栓设备 消防供水设备 报警控制设备及系统附件
室外消防给水采用一路消防供水,且室外消火栓不超过 10 个时,可布置成枝状 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 3 个 室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过 10 个的建筑,均可布置成枝状。
消防给水设施 消防给水管网 室内消火栓设备 报警控制设备 消防水池
室内消防给水管道宜与其他用水管道分开设置 室内消火栓总数大于8个时,其给水管道应布置成环状 同层的室内消防给水管道,应采用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓数不应大于5个 室内消火栓给水管道应与自动喷水灭火系统的给水管道分开独立设置
消防水源 室内消火栓 消防给水设施 报警控制设备及系统附件 消防给水管网