下列关于气体灭火系统的联动控制设计的说法,符合规范要求的是 ()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

指示灯泡显示正常, 压力表测定的气压足以驱动容器阀和选择阀  有关声、 光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号  有关控制阀门工作正常  有关的联动设备动作正确, 符合设计要求  防护区内非消防用电被联动强切  
管网灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  预制灭火系统设自动控制和手动控制两种启动方式  灭火设计浓度或实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区,未设手动与自动控制的转换装置  机械应急操作装置应设在消防控制室或值班室内  
在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮  防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动  防护区最低环境温度不应低于-15℃  手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示  同一防护区内多合预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s  
气体灭火系统设自动控制.手动控制和机械应急三种启动方式  一个防护区设置有9台预制灭火系统装置  预制灭火系统的充压压力为3.0MPa  各预制灭火装置的动作响应时差为4s  
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开  采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器  自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制  
组合分配系统启动时, 选择阀应在容器阀开启后打开  采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、 通风机械、 开口 封闭装置的联动操作与控制  气体灭火系统分为预制和全淹没灭火系统  
《液体灭火系统设计规范》  《气体灭火系统设计规范》  《二氧化碳灭火系统设计规范  《水基灭火系统设计规范》  
在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置  灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL 浓度)的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式  同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于 2s  防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动  防护区最低环境温度不应低于-15℃  
在防护区疏散出口外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置  手动与自动控制状态应在防护区内外的显示装置上显示  同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s  防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动  防护区最低环境温度不应低于-15℃  
火灾报警控制装置及联动设备应当符合设计要求  集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向符合设计要求和有关规定  喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向,应当符合设计要求和喷嘴安装的有关规定  储存容器内的灭火剂充装量和储存压力符合设计要求  选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志等符合设计要求  
指示灯泡显示正常, 压力表测定的气压足以驱动容器阀和选择阀  有关声、 光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号  有关控制阀门工作正常  有关的联动设备动作正确, 符合设计要求  防护区内非消防用电被联动强切  
启动气体灭火装置及其控制器、 泡沫灭火装置及其控制器, 设定 15S 的延时喷射时间  联动控制防护区域开口 封闭装置的启动, 包括关闭防护区域的门、 窗  停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀  关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门  启动气体灭火装置及其控制器、 泡沫灭火装置及其控制器, 设定 40S 的延时喷射时间  
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开  釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器  自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制  
设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器  有人防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAFL浓度)  灭火后的防护区应通风换气,排风口宜设在防护区的上部并直通室内  防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口  
全淹没气体灭火系统  局部应用气体灭火系统  预制气体灭火系统  组合分配气体灭火系统  
联动试验按设计的每个联动单元进行喷射试验时,其结果符合设计要求  无线遥控装置的遥控距离符合设计要求  有反馈信号的电动阀门反馈信号准确、可靠  装有现场手动按钮的干粉炮灭火系统,现场手动按钮所控制的相应联动单元全部调试  
全淹没气体灭火系统  局部应用气体灭火系统  预制气体灭火系统  组合分配气体灭火系统  
储存装置的驱动气体应采用氮气  储存装置间耐火等级为二级  干粉储存容器应符合《压力容器安全技术监察规程》规定  干粉灭火剂增压时间为35s  
对设计的联动控制单元进行抽查  接通系统电源, 使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮, 该单元应能按设计要求自动启动消防泵组  打开阀门等相关设备, 直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)  该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求  
指示灯泡显示正常,压力表测定的气压足以驱动容器阀和选择阀  有关声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号  有关控制阀门工作正常  有关的联动设备动作正确,符合设计要求  防护区内非消防用电被联动强切  