你可能感兴趣的试题
备用照明灯具不可采用正常照明灯具 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电 发生火灾时仍需工作、值守的区域,应设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等区域应设置备用照明、疏散照明和疏散指 示标志
当系统中仅有一台应急照明控制器时,应急照明控制器应设在消防控制室内或有人员值班的场所。 当系统中设有多台应急照明控制器时,主控制器设置在消防控制室内,其他控制器设在配电间等场所 应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作 1.5 小时 每台应急照明控制器控制的集中电源、分配电装置、配电箱、灯具等设备总数不大于 3200 个
安装在墙上的应急照明控制器高度为1.4m 安装在墙上的应急照明控制器正面操作距离为1.3m 应急照明控制器的主电源有明显标志 应急照明控制器与其外接备用电源之间直接连接 应急照明控制器的导线,留有100mm的余量
应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱 大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路 应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层
不应低于1.5lx 不应低于10lx 不应低于0.5lx 不应低于5lx
建筑高度为24m的医院综合楼,消防应急照明备用电源连续供电时间为1.5h 总建筑面积为10000㎡的老年人活动中心,消防应急照明备用电源连续供电时间为1.0h 建筑高度为110m的综合楼,消防应急照明备用电源连续供电时间为1.0h 总建筑面积为5000㎡的儿童游乐场,消防应急照明备用电源连续供电时间为0.5h
某医疗建筑消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h 某总建筑面积大于100000m2的商业建筑消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h 某老年人照料设施的消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h 某建筑高度110m的办公楼的消防应急照明备用电源的连续供电时间1.0h
应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱 大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路 应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层
应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱 大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路 应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层
应急照明控制器应安装在消防控制室或值班室内 应急照明控制器应能防止非专业人员操作 应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间 应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示,能实现主、备用电源的自动转换,且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作3h
应急照明配电箱的主电源宜取自于本防火分区的备用照明配电箱 大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置 小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路 应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过16层
长度大于500m的高速公路隧道应设置应急照明系统,并采用不间断供电; 应急照明灯具必须单独设置,不可利用基本照明、加强照明等灯具; 应急照明供电电源维持时间不应少于30min; 当隧道处于应急照明状况时,应及时对外发布洞内照明状况信息。