你可能感兴趣的试题
中性点不接地单星形接线的电容器组,装设中性点电流不平衡保护 中性点接地单星形接线的电容器组,装设中性点电流不平衡保护 中性点不接地双星形接线的电容器组,装设中性点电流不平衡保护 中性点接地双星形接线的电容器组,装设中性点回路电流差不平衡保护
并联电容器组装置,低压侧或主要负荷侧 串联电容器组装置,低压侧或主要负荷侧 并联电容器组装置,__侧或次要负荷侧 串联电容器组装置,__侧或次要负荷侧
低压电容器组采用三角形接线 单台__电容器设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流按电容器额定电流的2.5倍考虑 因电容器组容量较小,__电容器装置设置在__配电室内,与__配电室装置的距离不小于1.5m 如果__电容器装置在单独房间内,当成套电容器柜单列布置时,柜正面与墙面距离不应小于1.0m
对于__并联电容器装置,当日投切不超过三次时,宜采用手动投切; 对于低压并联电容器装置的自动投切,可用时间参数作为控制量; 对于低压并联电容器装置,当设有自动切装置时,不应设置改变投切方式的选择开关,以防误投、误合; 自动投切装置一般不设置自动重合闸,只有当无功要求严格的场合才考虑装设。
短路保护用熔断器 过载保护用热继电器 操作过电压保护用避雷器 晶闸管变流器
并联电容器组每相或每个桥臂,由多台电容器串并联组合连接时,宜采用先并联后串联的连接方式 并联电容器装置各分组回路可采用直接接入母线,也可经总回路接入变压器 并联电容器的每个桥臂中每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kvar 并联电容器应采用星形接线,在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点应接地运行
低压并联电容器装置应采用自动投切时,宜采用手动投切 并联电容器装置,严禁设置自动重合闸 __并联电容器装置,当日投切不超过二次 低压并联电容器装置自动投切的控制量,可选用无功功率、电压、时间、功率因数
电容器内部故障及其引出线短路 电容器组和断路器之间连接线短路 电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压 电容器组的单相接地
__电容器组接线方式宜采用单星形接线直接接地或双星形接线通过电压互感器接地; 在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点不应接地; __电容器组的每相或每个桥臂由多台电容器串并联组合时,有先并联后串联和先串联后并联两种接线方式,目前多采用先串联后并联的接线方式; 低压电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式。
发电机端装设电容器 用户处装设并联电容器 变电站母线上装设电容器 配电线路上装设并联电容器
电容器内部故障及其引出线短路 电容器组和断路器之间连接线短路 电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压 电容器组的单相接地 电容器组过电压 所连接的母线失压
电容器组宜采用单星形接线或双星形接线。在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点不应接地 电容器组的每组或每个桥臂,由多台电容器串联组合时,应采用先并联后串联的接线方式 电容器组的每相或每个桥臂。由多台电容器串联组合时,应采用先串联后并联的接线方式 __电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式 低压电容器或电容器组,可采用三角形接线或中性点不接地的星形接线方式
对母线失压应装设低电压保护,带时限动作于信号或跳闸 对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸 当电容器组中故障电容器切除到一定数量,引起电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开 电容器组和断路器之间连接线的短路,不可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,动作于跳闸