短路过度过程中非周期分量大,衰减时间常数大; 保护动作时间相对短,在故障暂态状时动作; 短路电流幅值大;
变压器差动保护区外发生故障时,由于暂态分量的影响,电流波形将偏于时间轴的某一侧 变压器充电时,由于励磁涌流的影响,充电侧电流波形将可能偏于时间轴的某一侧 切除变压器负荷时,由于暂态分量的影响,变压器差动保护的差电流将短时间偏于时间轴的某一侧
短路过渡过程中非周期分量大,衰减时间常数大 保护动作时间相对短,在故障暂态状时动作 短路电流幅值大
短路过度过程中非周期分量大, 衰减时间常数大 保护动作时间相对短, 在故障暂态状时动作 短路电流幅值大 运行电压高
由于非周期分量造成 TA 饱和 空投变压器的励磁涌流 变压器过激磁 大电流系统侧接地故障时变压器的零序电流
变差动保护所用 CT 选型不当, 其暂态误差大, 保护定值没有躲过暂稳态误差 主变保护设备硬件故障 主变保护差动用 CT 回路接触不良 二次谐波制动定值整定不当, 导致误制动
故障点的过渡电阻 保护安装处和故障点之间的助增电流和汲出电流 电压二次回路断线 外部故障转换时的过渡过程 电流互感器与电压互感器的二次过渡过程
变压器差动保护区外发生故障时, 由于暂态分量的影响, 电流波形将偏于时间轴的某一侧。 变压器充电时, 由于励磁涌流的影响, 充电侧电流波形将可能偏于时间轴的某一侧。 切除变压器负荷时, 由于暂态分量的影响, 变压器差动保护的差电流将短时间偏于时间轴的某一侧。
主变差动保护所用 CT 选型不当, 其暂态误差大, 保护定值没有躲过暂稳态误差 主变保护设备硬件故障 主变保护差动用 3T 回路接触不良 二次谐波制动回路未起作用
网络的自然电容电流 消弧线圈补偿后的残余电流,例如残余电流的有功分量或高次谐波分量 人工接地电流,但此电流应尽可能小些,不宜大于10~20安 单相接地故障的暂态电流
主变压器差动保护所用的 TA 选型不当, 其暂态误差大, 保护定值没有躲过暂态误差 主变压器保护设备硬件故障 主变压器保护差动用 TA 回路接触不良 二次谐波制动回路未起作用
主变差动保护所用 CT 选型不当, 其暂态误差大, 保护定值没有躲过暂稳态误差 主变保护设备硬件故障 主变保护差动用 CT 回路接触不良 二次谐波制动回路未起作用