当试验电源不是50Hz时,调整方向阻抗继电器的灵敏角,较准确的方法是()。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护工考试综合练习题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
方向阻抗继电器中继电器的最大灵敏角是由电抗变压器的转移阻抗角所决定的
改变阻抗继电器的最大灵敏角应调整
何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角试验出的最大的灵敏角允许与通知单上所给的线路阻抗角相差多少度
什么是方向阻抗继电器的最大灵敏角
当试验电源不是50Hz时调整方向阻抗继电器的灵敏角较准 确的方法是
φ s=(φ 1+φ 2) /2;
调整电抗变压器转移阻抗角使其等于线路阻抗角;
利用 UK 与 IK 相角分别等于 60° 及 90° 时的动作阻抗计算出灵敏角;
以上三个方法均有不足。
当试验电源不是50Hz时调整方向阻抗继电器的灵敏角较准确的方法是
调整电抗变压器转移阻抗角使其等于线路阻抗角;
利用UK 与IK 相角分别等于60° 及90° 时的动作阻抗计算出灵敏角;
以上三个方法均有不足。
何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角为什么要调整其最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角
当系统频率高于额定频率时方向阻抗继电器最大灵敏角
为了使方向阻抗继电器工作在状态下要求将该阻抗继电器的最大灵敏 角设定为等于线路阻抗角
最佳选择性
最灵敏
最快速
最可靠
何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角试验出的最大灵敏角允许与通知单上所给的 线路阻抗角相差多少度
方向阻抗继电器的电压谐振回路接50Hz调谐后运行频率偏高或偏低其最大灵敏角将 发生变化
方向阻抗继电器中电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角
对于方向阻抗继电器以下说法正确的是
动作阻抗与测量阻抗角有关
动作带方向性
当测量阻抗角等于整定阻抗角时,工作最灵敏
当测量阻抗值小于整定阻抗值时,继电器一定能动作
方向阻抗继电器的电压谐振回路按50Hz调谐后运行频率偏高或偏低其 最大灵敏角将发生变化
有一方向阻抗继电器的整定值Zset=4Ω/相最大灵敏角为75°当继电器的测量阻抗为3∠15°Ω/相时
对距离Ⅲ段保护采用方向阻抗继电器时的灵敏度较采用全阻抗继电器时 高
为什么要调整圆特性方向阻抗继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角?
方向阻抗继电器中电抗变压器的________阻抗角决定着继电器的________ 灵敏角
方向阻抗继电器切换成方向继电器后其最大灵敏角不变
当试验电源不是50HZ时调整方向阻抗继电器的灵敏角校准确方法是
фlm=(ф1+ф2)/2
调整电抗变压器转移阻抗角上使其等于线路阻抗角
利用Uj与Ij相角等于60°及90°时的动作阻抗计算出灵敏角。
热门试题
更多
对应各单元主TA变比1200/5600/5的电流通道系数应分别整定为10.5
RCS-9012A装置中如果三相电压向量和大于8伏起动元件不动作延时1.25秒报TV断线
小接地系统发生单相接地故障时其他两相对地电压升高3倍
一般控制回路用电缆屏蔽层专为屏蔽设置必须在两端接地而高频同轴电缆的屏蔽层则身兼二任除起屏蔽作用外同时又是高频通道的回程导线
RCS-901A电压断线时退出距离保护保留不带方向的Ⅲ段零序过流保护保留工频变化量距离元件将其门坎抬高1.6倍UN自动投入一段TV断线时零序过流和相电流过流段
汽轮发电机失磁后其发出的有功功率基本不变其从系统吸收大量的无功功率作为励磁能量造成系统电压降低
发电机对无穷大系统输出的有功功率可表示为PE=EAU/X∑sinδ
采用序分量选相原理当动作情况为63.4°
RCS-9012A的总起动元件动作后开放保护正电源
双母线倒闸操作过程中母线保护仅由大差构成动作时将跳开两段母线上所有联接单元
阻抗圆特性中的极化电压在各种短路情况下故障前后相位始终不变
RCS-9012A的电流断线自产零序电流小于0.75倍的外接零序电流延时200ms发TA断线异常信号有自产零序电流而无零序电压则延时10s发TA断线异常信号
在电感元件组成的电力系统中发生短路时短路的暂态过程中将出现随时间衰减的周期自由分量
为控制装置与继电保护装置的正常运行一方面要求这些电子设备本身具有符合要求的抗电磁干扰能力
变压器接地方式的安排应尽量保持变电站的零序阻抗不变
保护控制字中整定母线互联投互联压板两种方式可强制母线互联
小接地电流系统单相接地故障时故障线路的3I0是本线路的接地电容电流
保护装置的数量按台数统计凡具备独立电流电压输入回路并能发令跳闸的保护即为一台装置
当双母线保护装置判别到刀闸接点多路同时变位时装置发识别错误信号同时装置按原先运行方式进行保护判别
系统中发生接地故障时对大接地电流系统而言零序电流的分布主要取决于变压器中性点接地的多少与位置
RCS—915A/B型微机母线保护装置设有母线差动保护母联充电保护母联死区保护母联失灵保护母联过流保护母联非全相保护仅A型保护有以及断路器失灵保护等功能
220KV及以上系统主保护装置投运率仅指线路纵联保护和电力主设备差动保护装置投运率
由于电压互感器的一次侧断开电流互感器一次侧同相短接造成保护装置动作原则上不予评价
在研究任何一种故障的正序电流电压时只需在正序网络中的故障点附加一个阻抗设负序阻抗为Z2零序阻抗为Z0则两相短路接地故障附加阻抗为Z2+Z0
对双母线接线断路器失灵动作较短时限动作于断开母联断路器再经一时限动作于断开与拒动断路器联接在同一母线上的所有断路器
大接地电流系统中发生接地故障时系统电源处正序电压最高越靠近故障点正序电压数值越小
电流互感器及电压互感器二次回路必须一点接地其原因是为了人身和二次设备的安全如国互感器得二次回路有了接地点则二次回路对地电容将为零从而达到了保证安全的目的
RCS-901A型成套保护装置中含有工频变化量方向元件和零序方向元件为主体的纵联保护
差动保护制动特性试验选两个单元A单元固定加1A电流B单元相位与A单元相反当B单元电流增大到4A时保护临界动作根据该试验结果计算其制动系数值为0.6
若Z0Z1Z2分别表示零序正序负序阻抗Z1=Z2ZL和Zm表示ABC坐标系统中的自阻抗和互阻抗则Z0=ZL+2Zm