你可能感兴趣的试题
雨水管道按满流,即h/D=1进行计算 雨水管道在满流时的最小设计流速采用06m/s 小区内雨水管最小管径采用300mm,其坡度0.003 雨水口连接管采用150mm,坡度为0.008
雨水口的形式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定 雨水口间距宜为25~50m,当道路纵坡大于0.01时,雨水口的间距可大于50m 雨水连接管串联雨水口个数不宜超过3个,雨水口连接管长度不宜超过25m 雨水口深度不宜大于1m,并根据需要设置沉泥槽
悬吊直径≤150mm的雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于20mm 雨水斗的连接管应固定在屋面承重结构上,连接管管径当设计无要求时,不得小于100mm 雨水钢管管道焊缝加强面高度的允许偏差为+1mm 雨水管道不得与生活污水管道相连接
150mm 200mm 250mm 300mm 400mm
雨水斗水平高差应不大于5mm 雨水管伸入雨水斗上口深度30~40mm,且雨水管口距雨水斗内壁不小于10mm 雨水斗排水口与雨水管连接处,雨水管上端面应留有6~10mm的伸缩余量 连接管管径当设计无要求时,不得小于200mm 雨水斗安装完毕,随雨水管露明表面刷设计要求的面漆
雨水口深度不宜小于1m 雨水口应根据需要设置沉泥槽 当道路纵坡为0.02时,雨水口的间距可大于50m 雨水口连接管最小管径为200mm
雨水管最小覆土深度不小于1米 与雨水井连接管的最小管径不小于30毫米 管道自流条件下最小流速不小于1米/秒 道路边沟的最小坡度不小于2%
雨水管渠一般沿道路布置 道路宽度大于50m的路段,雨水管渠可考虑双侧布置 雨水泵站是投资大、利用率不高的排水设施 雨水口通过连接管与雨水管渠连接,接在同一连接管上的雨水口一般不宜超过3个 雨水口的作用是收集地面雨水,在道路上、街区内等布置有雨水管渠的地方都需要设置雨水口
悬吊管按照非满流设计 埋地排水管按照满流排水设计 雨水斗连接管管径大于悬吊管管径 雨水悬吊管长度为16m,中间设置了检查口