控制器和执行器的作用方向应符合设计规定。  通过控制器或操作站的输出向执行器发送控制信号, 检查执行器执行机构的全行程动作方向和位置应正确,执行器带有定位器时应同时试验  各仪表的耐压测试应完成  当控制器或操作站上有执行器的开度和起点、终点信号显示时,应同时进行检查和试验。  
防火门监控器应设置在防火门附近  电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上, 距门不宜超过 0.5m, 底边距地面高度宜为 0.9m-1.3m  电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门外侧墙面上  防火门控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求  
联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响  手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止  水流指示器、信号阀的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器  压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器  
防火卷帘控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上  当卷帘一侧为无人场所时,可安装在侧墙壁上,且应符合设计要求  控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置  防火卷帘控制器及手动按钮盒底边距地面高度宜为1.0~1.3m  防火卷帘控制器的金属件应有接地点  
司机控制器日常检修时,应注意检查警惕按钮接线处绝缘性能,如确有绝缘性能不符合司机控制器绝缘性能要求者,应将导线予以更换  司机控制器的控制凸轮组件和换向凸轮组件有机械联锁关系,在拆装时,应注意作好标记,必须按照闭合表进行  司机控制器触头更换完成后,应按照司机控制器闭合表要求检测司机控制器闭合表,检测时控制侧手柄每一位置均应检测,方向选择手柄位置可以不用检测  司机控制器触头更换完成后,应按照司机控制器闭合表要求检测司机控制器闭合表,检测时控制侧手柄每一位置均应检测,方向选择手柄位置要检测  
应急照明控制器应安装在消防控制室或值班室内   应急照明控制器应能防止非专业人员操作  检查安装场所应符合要求  供电应符合设计要求   应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间
  
控制器的过充电电压、过放电电压的设置应符合设计要求  控制器上的警示标识应完整清晰  控制器各接线端子不得出现松动、锈蚀现象  以上3个选项  
一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过四台  区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所  系统中可设置消防联动控制设备  当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置  区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度大约为0.3~0.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m  
系统部件的选型与设计文件不符  应急广播控制器的应急广播功能不符合要求  防火卷帘控制器的控制功能不符合要求  电话总机的呼叫功能不符合要求  
输入启动模拟反馈信号,控制器应在8s内接收并显示  使控制器处于自动控制状态,再手动插入操作,手动插入操作应优先  检查控制器的延时功能,设定的延时时间应符合设计要求  按设计的联动逻辑关系,使消防联动控制器发出相应的联动控制信号,检查气体(泡沫)灭火控制器的控制输出是否满足设计的逻辑功能要求  检查气体(泡沫)灭火控制器向消防联动控制器输出的启动控制信号、延时信号、启动喷洒控制信号、气体喷洒信号、故障信号、选择阀和瓶头阀动作信息  
检查自检功能和操作级别  使控制器与探测器的连线断路,控制器在100s内发出故障信号  在故障状态下,故障部位的控制器应2min时发出火灾报警信号  检查消音和复位功能  
火灾报警控制器  火灾报警控制器或消防联动控制器  消防联动控制器  火灾报警控制器和消防联动控制器  
监控中心设备、软件安装完毕,线缆敷设和接线符合设计和产品说明书要求  现场控制器应安装完毕,线缆敷设和接线符合设计和产品说明书要求  各种传感器、执行器等应安装完毕,线缆敷设和接线符合设计和产品说明书要求  建筑设备监控系统调试时间不少于24h  建筑设备监控设备与子系统间的通信接口及线缆敷设符合设计要求  
应急照明控制器应安装在消防控制室或值班室内  应急照明控制器应能防止非专业人员操作  检查安装场所应符合要求  供电应符合设计要求  应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间  
系统中应设置一台集中火灾报警控制器和三台及三台以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和三台及三台以上区域显示器  系统中不应设置消防联动控制设备  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置,应符合规范中的相应的规定  
系统应设置一台集中报警控制器和两台以上区域报警控制器  系统应设置消防联动控制设备  集中报警控制器应能显示火灾报警的具体位置,并能实现联动控制  集中报警控制器应该设置在有人值班的消防控制室或专用房间内  集中报警控制器应无人值班  