你可能感兴趣的试题
便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修 当建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250-300MM;与建筑物墙壁间隙10-15MM 当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置 接地线表面沿长度方向,每段为15-100MM分别涂以黄色和绿色相间的条纹 接地干线上应设置不少于1处供临时接地用的接线柱或接线螺栓
接地体应埋在距建筑物或人行道2m以外的地点;接地体不得靠近烟道等热源设施; 接地体不应埋在有强烈腐蚀作用的土壤中或垃圾堆和灰渣堆中; 接地体所在的位置应不防碍有关设备的安装或检修; 接地体与防雷接地装置之间,应保持足够的距离(按有关规定至少为3m)。
开关电源入口处 设备入口处 __配电屏入口处 低压配电屏入口处
黄色条纹; 绿色和黄色相间的条纹; 红色和绿色相间的条纹; 黄色和红色相间的条纹。
白色底漆并标以黑色标识 黑色底漆并标以黑色标识 白色底漆并标以红色标识 黄色底漆并标以黑色标识
黄色条纹 黄色和红色相间的条纹 红色和绿色相间的条纹 绿色和黄色相间的条纹
便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修 当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10~15mm 当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置 接地线表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹 变压器室、__配电室的接地干线上应设置不少于5个供临时接地用的接线柱或接地螺栓
引向建筑物的入口处、设备检修用临时接地点的“〨”接地黄绿相间标识清晰可识别 黄绿相间的色漆或色带标识清晰完好 接地引下线无松脱、锈蚀、伤痕和断裂,与设备接地网接触良好,防腐处理完好 运行中的接地网无开挖及露出土层,地面无塌陷下沉
接地体应埋在距建筑物或人行道 2m 以外的地点 接地体不得靠近烟道等热源设施 接地体不应埋在有强烈腐蚀作用的土壤中或垃圾堆和灰渣堆中 接地体所在的位置应不防碍有关设备的安装或检修 接地体与防雷接地装置之间, 应保持足够的距离(按有关规定至少为 3m)。
刷红色底漆并标以黑色记号 刷白色底漆并标以蓝色记号 刷红黑底漆并标以红色记号 刷白色底漆并标以黑色记号
接地线在穿过墙壁时应通过明孔、钢管或其他坚固的保护管进行保护 明敷接地线敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面应保持250~300mm的距离,接地线与建筑物墙壁间应有15~20mm的间隙 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应加设补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替