你可能感兴趣的试题
卡盘变频器 压辊变频器 导丝盘变频器 回风电机变频器
将380V电源装置电压调整到380V,基频设置为50Hz,基压设置为380V;变频器运行方式切换到内部操作模式,通过操作单元设置运行频率为10Hz 在变频器STF(STR)端和公共端之间连接一试验按钮;按STF(STR)和公共端之间试验按钮,此时电机应正(反)转,松开按钮,电机应即停止 按正转(反转)键,电机应按一定转速朝正向(反向)旋转,记录此时电机转速(拆算成变频器实际输出频率)及电压 按上述方法分别将运行频率设置为(20、30、35、40、45、50、60)Hz,记录电机转速及电压;计算变频器频率输出误差应符合变频器技术要求,输出电压变化在允许范围内
0~50Hz 0~60Hz 0~400Hz 0~500Hz
0~100Hz 0~400Hz 0~60Hz 0~200Hz
变频器的额定容量 变频器额定输出电流 最大适配电动机的容量 变频器额定电压
变频器的容量过小 U/f比过小 变频器的容量过大 U/f比过大
最低频率为0.1~1Hz 最低频率为10~20Hz 最高频率为100~200Hz 最高频率为50~100Hz
调整380V电源装置电压至380V,基频设置为50Hz,基压设置为380V;变频器按电流输入方式接线,STF端和公共端短接 变频器运行方式切换到外部操作模式,设置上限频率为50Hz,下限频率为0Hz 按STF(STR)和公共端之间试验按钮,电机应正(反)转,松开按钮,电机应即停止 信号设定器设置输入电流分别为4、8、12、16、20mA,记录对应的变频器显示输出频率及电压;计算变频器频率输出误差应符合变频器技术要求,输出电压变化在允许范围内
最低工作频率为0.1~1Hz 最低工作频率为5~20Hz 最高工作频率为100~200Hz 最高工作频率为50~100Hz
150Hz 50Hz 300Hz 电网频率的1/3~1/2