下列有关气体灭火系统手动与自动控制转换装置的说法,不正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  管网灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式  采用自动控制启动方式时,应有不大于30s的可控延迟喷射,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。  自动控制装置应在接到两种独立的火灾信号后才能启动  手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m  
管网灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  预制灭火系统设自动控制和手动控制两种启动方式  灭火设计浓度或实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区,未设手动与自动控制的转换装置  机械应急操作装置应设在消防控制室或值班室内  
手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心 点距地面 1.5m  当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式,当人员离开时,应能恢 复为自动控制方式  防护区外应设置手动、自动控制状态的显示装置,防护区内宜设置手动、自动控制状 态的显示装置  灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL 浓度)的防护区应设手动 与自动控制的转换装置  
该系统设了自动控制和手动控制两种启动方式  采用自动控制启动方式时,设置30s的可控延迟喷射  自动控制装置在接到一个独立的火灾信号后能启动  手动与自动转换装置设在防护区疏散出口的门外中心点距地面1.3m的地方  系统启动时,选择阀在灭火剂容器阀开启前打开  
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开  采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器  自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制  
在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置  灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL 浓度)的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式  同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于 2s  防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动  防护区最低环境温度不应低于-15℃  
预制灭火系统应自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射  自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动  手动控制装置安装高度为中心点距地面1.5m  
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开  采用气体灭火系统防护区,应选用灵敏度级别高的火灾探测器  自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备  
机械应急操作装置设在储瓶间内或防护区外便于操作的地方  采用自动控制启动方式时,根据需要设计气体可控延迟喷射时间为25s  选择阀必须在容器阀开启前或同时打开  手动和自动转换装置设置在防护区内便于操作的地方  
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开  釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器  自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制  
当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制应在接收到两个独立的火灾信号后才能启动  系统宜延迟启动,但延迟时间不应大于30s  手动操作装置应设在防护区内便于操作的地方  防护区入口处应设置手动、自动转换控制装置  手动、自动转换控制应置于自动控制状态  
自动控制  手动控制  机械应急操作  自动控制和手动控制  
预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急三种启动方式  防护区内设置12台预制灭火装置  实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为2.2MPa  
系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式  防护区内设置10台预制灭火装置  防护区门口未设手动与自动控制的转换装置  储存容器的充装压力为4.2MPa  气体灭火系统采用自动控制方式  
图书馆书库防护区设置的七氟丙烷灭火系统,灭火设计浓度应采用8%  灭火剂喷放指示灯信号应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除  灭火设计浓度为40%的IG541混合气体灭火系统的防护区,可不设手动与自动控制的转换装置  组合分配系统启动时,选择阀应在容器开启前打开或与容器阀同时打开  灭火设计浓度为9.5%的七氟丙烷灭火系统的防护区,可不设手动与自动控制的转换装置  
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m  灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区,应设手、自动控制的转换装置  机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方  
同一防护区设置多台预制灭火装置时,其动作响应时差不应大于5s  对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射  防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置  采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器  手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方  
干粉灭火系统必须设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才 能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于 90s  手动紧急停止装置应确保灭火系统能在启动后和喷放灭火剂后的阶段中止  在使用手动紧急停止装置后,应保证手动启动装置可以再次启动  
七氟丙烷灭火系统应采用压缩空气增压输送,其含水量不应大于0.006%  灭火设计浓度为45%的IG541混合气体灭火系统的防护区,可不设手动与自动控制的转换装置  一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过8台,系统的充压压力不应大于2.5MPa  当采用七氟丙烷灭火系统扑灭固体表面火灾时,防护区入口处可不设手动与自动控制的转换装置  有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度  
系统仅设置自动控制和手动控制两种启动方式  防护区门口未设手动与自动控制的转换装置  防护区内设置10台预制灭火装置  气体灭火系统采用自动控制方式  储存容器的充装压力为4.2MPa  