某输送机皮带采用水喷雾灭火系统进行保护,该系统水雾喷头灭火时持续喷放水雾时间不应小于()h。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

固体物质火灾  输送机皮带火灾  闪点为 70℃的煤油火灾  电缆火灾  
最不利处水喷雾喷水的工作压力为0.35MPa  保护面积按上行皮带的上表面面积确定  整条皮带分 2 段进行保护  系统的响应时间 120s  
水雾喷头的工作压力为0.18Mpa  储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s  水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m  水雾喷头平面布置采用菱形设置  
保护室外油浸式电力变压器的喷头为撞击式水雾喷头  保护润滑油箱的水雾喷头布置在油箱的顶部周围  保护变压器的水雾喷头,喷水时水雾锥在水平及垂方向均相交  保护润滑油箱的水雾喷头,喷水时的压力为0.35MPa  
水雾喷头的平面布置方式为矩形,喷头间距为1.5m  顶部喷头的安装坐标偏差值为50mm  侧向喷头与被保护对象的安装距离偏差值为100mm  管道支架与水雾喷头之间的距离为0.4m  
气体灭火系统  泡沫灭火系统  细水雾灭火系统  水喷雾灭火系统
  
水喷雾灭火系统保护卧式储罐时,水雾喷头的布置应使水雾完全覆盖裸露表面,罐体液位计、阀门等处也应设水雾喷头保护  水喷雾灭火系统保护电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆  水喷雾灭火系统保护燃油锅炉时,宜布置在保护对象的底部周围  水喷雾灭火系统保护输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面  
应在上行皮带上表面和下表面布置水雾喷头  输送机皮带的保护面积应按上行皮带的上表面面积确定  水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa  长距离的皮带分段保护,但每段长度不小于100m  
采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头使用离心雾化型水雾喷头。  采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头工作压力为0.35MPa  采用充气传动管启动的水喷雾灭火系统,传动管的最低点设置冷凝器和汽水分离器  采用充液传动管启动的水喷雾灭火系统,充液传动管的最高点安装自动排气阀  
响应时间不应大于 300s  水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa  水雾喷头与被保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m  着火罐的保护面积应按罐壁外表面面积计算  
水雾喷头与储罐外壁的距离为0.85m  水雾喷头采用离心雾化喷头  供水立管下端设置锈渣清扫口,距储罐基础项面距离为500mm  供水立管用管卡固定在管壁上,管卡间距为2.5m  
水雾喷头类型为离心雾化喷头  水雾喷头与球罐外壁之间的距离为 1. 2m  水雾锥沿纬线方向相交, 沿经线方向相接  水雾喷头喷口朝向球  
气体灭火系统  泡沫灭火系统  细水雾灭火系统  水喷雾灭火系统  
水雾喷头类型为离心雾化喷头  水雾喷头与球罐外壁之间的距离为1.2m  水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向相接  水雾喷头喷口朝向球心  
离心雾化型水雾喷头  加防尘罩的水雾喷头  防腐型的水雾喷头  锥型水雾喷头  
用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头  用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头  用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头  用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头  
该酒厂内灭火系统的灭火机理不包括乳化  水雾喷头的工作压力为0.4MPa  系统的响应时间为90S  系统采用撞击型水雾喷头  系统供水控制阀为气动控制阀  
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成  水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火  水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统  水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾  

热门试题