当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

钢丝进场验收时,在每盘钢丝的两端取样进行( )试验。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

抗拉强度  弯曲  伸长率  屈服强度  
缠丝过程中抽测  每缠绕一盘钢丝测定一次  每缠绕一圈钢丝测定一次  每缠绕二盘钢丝测定一次  
抗拉强度  抗压强度  抗扭强度  伸长率  弯曲  
当钢丝束长度≤ 20m 时,不宜〉 1/3000  当钢丝束长度〉 20m时,不宜〉 1/5000, 且不大于 5mm  当钢丝束长度≤ 20m 时,不宜〉 1/2500  当钢丝束长度〉 20m时,不宜〉 1/4000 ,且可大于 5mm  
抗拉强度   抗压强度   抗扭强度   伸长率   弯曲  
电缆盘本体  电缆盘边缘  电缆盘中心  盘轴两端  
每缠绕一圈钢丝测定一次  缠丝过程中抽测  每缠绕一盘钢丝测定一次  每缠绕两盘钢丝测定一次  
表面质量  抗扭强度  直径偏差  力学性能  冷弯  
应对其质量证明文件、 包装、 标志和规格进行检验  逐盘检查表面质量和外形尺寸。 再从每批钢绞线中任取3盘,并从每盘所选的钢绞线任意一端截取一根试样,进行力学性能试验及其它试验。如每批少于3盘,应全数检验。试验结果有一项不合格则该盘钢绞线报废, 并从同批次未试验过的钢绞线中取双倍数量的试样进行该不合格项的复验。 如仍有一项不合格,则该批不合格。  每批中逐盘 进行形状、 尺寸和表面质量检查。 检查合格的钢丝中抽查 3 盘,在每盘钢丝的两端取样进行试验。试验结果有一项不合格则该盘钢丝报废, 并从同批次未试验过的钢丝盘中取双倍数量的试样进行该不合格项的复验。 如仍有一项不合格,则逐盘检验,合格者接收。  逐根进行外观检查, 合格后每批任选 2 根进行拉伸试验。 如有一项不合格, 双倍数量重做试验, 仍有一项不合格, 该批不合格。  存放的仓库应干燥、防潮、通风良好、 无腐蚀气体和介质。 存放在室外时不得直接堆放在地面上, 必须垫高、 覆盖、防腐蚀、防雨露,时间不宜超过 6 个月  

热门试题

更多