水雾喷头的工作压力,灭火系统大于防护冷却系统 响应时间要求,灭火系统小于防护冷却系统 设计喷雾强度,灭液体火灾系统大于防护冷却系统 持续喷雾时间,灭火系统与防护冷却系统相当
当用于扑救B类火灾时,汽油、煤油、柴油或苯类火灾的泡沫淹没深度应高于起火部位2m; 其他B类火灾的泡沫淹没深度应由试验确定 系统自接到火灾信号至开始喷放泡沫的延时不宜超过5min; 当高倍数泡沫系统用于扑救A类火灾时,泡沫液和水的连续供给时间不应小于25min 当用于扑救 B类火灾时,泡沫液和水的连续供给时间不应小于25min A类火灾单独使用高倍数泡沫灭火系统时,淹没体积的保持时间应大于30min
水雾喷头的工作压力为0.18Mpa 储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s 水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m 水雾喷头平面布置采用菱形设置
用于扑救固体物质火灾时,系统的响应时间不应大于45s 用于扑救电气火灾时,系统的响应时间不应大于60s 对丙类液体储罐进行防护冷却时,系统的响应时间不应大于300s 对液化烃储罐进行防护冷却时,系统的响应时间不应大于120s
当七氟丙烷灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s 七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救联胺火灾 IG541灭火系统的储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力 IG541灭火系统,在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器 七氟丙烷组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定
当采用高倍数全淹没泡沫灭火系统扑救 A 类火灾时,泡沫液和水的连续供给时间不应 小于 30min 当采用高倍数全淹没泡沫灭火系统扑救汽油火灾时,泡沫淹没深度应高于起火部位 2m 当采用中倍数局部应用泡沫灭火系统扑救 A 类火灾时,其覆盖保护对象的时间不应大 于 2min 当采用中倍数局部应用泡沫灭火系统扑救 A 类火灾时,其泡沫混合液的连续供给时间 不应小于 12min
当水喷雾灭火系统用于扑救饮料酒火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h 当水喷雾灭火系统用于扑救固体火灾时,系统的供给时间不应小于1.0h 当水喷雾灭火系统用于扑救油浸式电力变压器火灾时,系统的供给时间不应小于0.4h 当水喷雾灭火系统用于扑救电缆火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h 当水喷雾灭火系统用于直径为20m固定顶柴油储罐的防护泠却时,系统的供给时间不应小于6h
过滤器与雨淋报警阀之间的管道,可采用铜管 管道工作压力不应小于1.6MPa 系统管道采用镀锌钢管时,公称直径不应小于25mm 系统管道采用不锈钢管或铜管时,公称直径不应小于20mm
用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.15MPa 用于灭火时,水喷雾灭火系统的响应时间不应大于60s 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.20MPa
0.2MPa 0.35MPa 0.5MPa 1.2MPa
水喷雾灭火系统用于灭电缆火灾时,系统的响应时间不应超过120s 水喷雾灭火系统用于灭固体物质火灾时,系统的响应时间不应超过60s 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa 用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa
0.35MPa 0.25MPa 0.20MPa 0.15MPa
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾 局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m 细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa 当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置