为避免喷头在生产、运输过程中出现问题,喷头到场后应进行现场检查。下列有关喷头现场密封性试验的说法,不正确的是( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
一级消防工程师消防安全技术综合能力《自动喷水灭火系统》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
在对闭式喷头密封性能进行试验时应随机从每批到场喷头中抽取1%且不少于只作为试验喷头
1
2
3
5
自动喷水灭火系统施工安装前按照施工过程质量控制要求须对 到场的系统组件进行现场检查现有一批闭式喷头到
密封性能试验压力为3MPa,保压时间3min
随机抽取4只喷头进行密封性能试验
有1只喷头出现渗漏,则不得使用该批喷头
有1只喷头外观有损伤,则不得使用该批喷头
为了避免在生产出厂检验运输等过程中出现的产品质量问题引发安装缺陷细水雾喷头到场后要重点对喷头的密封性
标志
数量
外观
性能
胶轮车运行过程中出现问题无法开动应就地检修
在对闭式喷头密封性能进行试验时应随机从每批到场喷头中抽取1%且不少于只作为试验喷头
1
2
3
5
下列关于喷头安装的说法中不正确的是
喷头安装合格后对系统进行试压、冲洗
不能利用喷头的框架施拧,应采用专用工具对喷头进行安装
喷头安装过程中不得对喷头进行拆装、改动
喷头安装时,严禁在喷头上附加任何装饰性涂层
某新建剧场的舞台葡萄架下部设有一套自动喷水灭火系统施 工现场新进一批洒水喷头该喷头总数为100只下列
喷头的商标、型号、制造厂及生产日期等标志应齐全
喷头的型号、规格等应符合设计要求
喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象
应从中抽查1%,并不得少于5只喷头进行密封性能试验
某新建沥青制品备料车间内设有一套自动喷水灭火系统现其施工 场所新进批洒水喷头该批喷头总数为200只下
喷头的商标型号、公称动作温度、响应时间指数、制造厂及生产日期等标志应齐全
喷头外观应无加工缺陷和机械损伤
喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象
应至少选择5只洒水喷头进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格
在对闭式喷头密封性能进行试验时应随机从每批到场喷头中抽取1%且不少于只作为试验喷头
1
2
3
5
当运输过程中出现离析或使用外加剂进行调整时搅拌运输车应进行快速搅拌搅拌时间应不小于s
30
60
120
150
原料在装卸运输过程中出现混料原因是
设备问题
操作问题
原料问题
管道运输采用密封设备在运输过程中可避免散失丢失等损失也不存在其他运输设备在运输过程中所出现的无效运输
原料在装卸运输过程中出现混料的原因是
设备问题
操作问题
原料问题
为了避免在生产出厂检验运输等过程中出现的产品质量问题引发安装缺陷细水雾喷头到场后要重点对喷头的密封性
标志
数量
外观
性能
在对闭式喷头密封性能进行试验时应随机从每批到场喷头中抽取1%且不少于只作为试验喷头
1
2
3
5
施工单位对一批新到场的闭式玻璃球喷头进行密封性能试验下列 不符合检査要求的是
试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min
随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头
试验以判喷头不破裂定为合格
当两只及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
大体积混凝土运输过程中出现离析或使用外加剂进行调整时搅拌运输车应进行快速搅拌搅拌时间应不小于s
30
60
90
120
为了避免喷头在生产出厂检验运输等过程中出现的产品质量问题而引发 安装缺陷喷头到场后应重点检查其外观密
2.0MPa
2.5MPa
3.0MPa
3.5MPa
在执行过程中出现问题或企业内外部环境变化时企业应及时修订安全生产 管理制度
为了避免在生产出厂检验运输等过程中出现的产品质量问题引发安装缺陷细水雾喷头到场后要重点对喷头的密封
标志
数量
外观
性能
热门试题
更多
消防水箱的检测验收中对于敞口水箱装满水静置24h后观察若不渗不漏则敞口水箱的满水试验合格而封闭水箱在试验压力下保持min压力不降不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格
消防给水管网冲洗管道直径大于DNmm时应对其死角和底部进行敲打但不得损伤管道
关于稳压泵的设计安装或调试要求的说法不正确的是
的主要作用是传输消防用水
消防给水系统的水源应无污染无腐蚀无悬浮物水的pH值应为
在市政供水阀门处于完全开启状态时每对倒流防止器的压差进行检测
消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时应预留洞口洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量不宜小于m并应填充不透水的弹性材料
下列有关消防水泵安装的做法错误的是
下列不属于供水设施设备的维护管理规定的是
制作安装的管道支吊架的具体要求有
水质不受污染能防止钢板锈蚀安装方便迅速不受土建进度的限制结构合理坚固美观不变形不漏水适用性广的水箱是
在消防水源的维护管理中应对消防水池高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测
下列关于消防给水系统管网试压和冲洗的说法不正确的是
下列有关水泵机组的安装要求正确的是
在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时水锤消除后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的倍
给水管网架空管道应设置固定支架或防晃支架配水干管及配水管配水支管每m长度内应至少设1个防晃支架
是指为建筑消火栓给水系统自动喷水灭火系统等水灭火系统提供可靠的消防用水的供水系统
消防水源包括市政给水消防水池天然水源等下列关于消防水源的说法错误的是
消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时应预留洞口洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量不宜小于m并应填充不透水的弹性材料
在寒冷的场所消防水箱应采取保温措施或在水箱间设置采暖使室内温度大于
应急消防气压给水设备的稳压罐的出口公称直径不宜小于mm出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施
下列消防给水系统中按给水范围分类的是
应设置固定支架或防晃支架的地方有
防晃支架的强度应满足管道配件及管内水的自重再加的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形
消防水泵的检测验收要求在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的倍
是管道工程中最重要而应用最广泛的连接方式
在消防上当管径小于或等于DN时宜采用螺纹连接
下列关于消防给水系统管网安装要求的说法不正确的是
消防水枪抗跌落性能检查中要求将水枪以喷嘴垂直朝上喷嘴垂直朝下旋转开关处于关闭位置以及水枪轴线处于水平若有开关时开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置三个位置从离地2.0±0.02m高处从水枪的最低点算起自由跌落到混凝土地面上水枪在每个位置各跌落次然后再检查水枪如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的则判该产品不合格
对消防水源进行维护管理应监测市政给水管阿和供水能力监测的周期至少为 每一次 '