GPS天线馈线接地不得和空调、电动机、水泵马达等有干扰性设备的地导体接在一起,以防外界干扰引入天线系统。 GPS天线安装在屋顶(单独安装)时,只需在馈线进入馈线窗前安装接地夹(就近原则),接地线连接到机房的室外保护地排上。 当馈线长度超过60m时,还应在馈线中部增加避雷接地夹,一般为每20m安装一处。GPS天线安装在铁塔上时在离天线侧距离lm范围内,需要安装一个防雷接地夹,接地线就近在铁塔上接地。 馈线在铁塔底部接地,铁塔底的接地应在馈线经走线架上铁塔的转弯处上方 5一lm范围内实施。馈线进入馈线窗前,在馈线窗的外侧安装接地夹(就近原则),接地线连接到机房的室外保护地排上。
接地线应专用 接地线不能安装熔断丝和开关 接地线应尽量短 接地线要有足够的导电能力和热稳定性
接地线包括工作接地线和保护接地线。 直流工作地、保护地应接入同一地线排的同一点上。 对于+24V的系统,其工作地线应接在系统的负极上。 工作接地线应与电源系统防雷地线同路,而独立于交流输出地线。
严禁在加装开关或熔断器 尽量短直 多余的线缆应截断 严禁盘绕 不能附着其他电气线路
保护接地良好可靠 保护地线应用整段线料,多余长度应裁剪,不得盘绕 机架间保护地线不得串接 不得有接地端悬浮
接地线可以从户外架空引入,但必须全程注意多选择接地点可靠连接; 接地线不宜与信号线平行走线或相互缠绕; 接地线应选用铜芯导线,如无条件可使用铝材; 保护地线应选用黄绿双色相间的塑料绝缘铜芯导线; 保护地线上严禁接头,严禁加装熔断器或开关; 接地端子必须经过防腐、防锈处理,其连接应牢固可靠;
保护地应从接地汇集线引入 配线架应从接地汇集线引入保护接地线 接地线截面积应符合设计要求 机房内所有通信设备不得通过安装加固螺栓等于建筑钢筋相碰而形成电气连通.
钢接地线的短时温波不应超过400℃ 铜接地线的短时温波不应超过350℃ 铝接地线的短时温波不应超过300℃ 钢接地线的短时温波不应超过380℃
保护接地良好可靠 保护地线应用整段线料,多余长度应裁剪,不得盘绕 机架间保护地线不得串接 不得有接地端悬浮
直流电源保护地线 所有交、直流配电设备的机架保护接地线 配线架保护接地线 所有通信设备机架保护地线 数据交换模块
不得有接地端悬浮 机架间保护地线不得串接 保护地线应用整段线料,多余长度应裁剪,不得盘绕 保护接地良好可靠
保护接地线必须使用黄绿色电缆,线径符合工程设计规格。 保护地线应用整段线料,多余长度应裁剪,不得盘绕。 相邻机架间的保护地线可串接。 室内接地排上保护接地严禁与其它设备共用接地点。
接地线在穿过墙壁时应通过明孔、钢管或其他坚固的保护管进行保护 明敷接地线敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面应保持250~300mm的距离,接地线与建筑物墙壁间应有15~20mm的间隙 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应加设补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替