将短路电流限制到要求值 出线上的电抗器的电压损失不得大于母线额定电压的6% 母线分段电抗器不必校验短路时的母线剩余电压值 装有无时限继电保护的出线电抗器,不必校验短路时的母线剩余电压值
额定电流按持续工作电流; 正常工作时电抗器上电压损失不大于额定电压的5%; 在电抗器以下短路时其上母线剩余电压应在80%以上; 无需进行动稳定校验。
(A) 适当限制Ⅲ类负荷发展、加装电抗器 (B) 采用适当的接线形式、加装电抗器、母线分列运行 (C) 加装电抗器、采用大容量设备 (D) 母线分列运行、加装电抗器、提高系统故障隔离速度
(A) 为了限制短路电流,通常在架空线路上装设电抗器 (B) 母线电抗器一般装设在主变压器回路和发电机回路中 (C) 采用分裂低压绕组变压器主要是为了组成扩大单元接线 (D) 分裂电抗器两个分支负荷变化过大将造成电压波动,甚至可能出现过电压
限制短路电流、 维持母线电压水平 增加开关遮断容量 提高母线电压 提高运行的可靠性
为了限制短路电流,通常在架空线路上装设电抗器 母线电抗器一般装设在主变压器回路和发电机回路中 采用分裂低压绕组变压器主要是为了组成扩大单元接线 分裂电抗器两个分支负荷变化过大将造成电压波动,甚至可能出现过电压
额定电流按持续工作电流 正常工作时电抗器亡电压损失不大于额定电压的5% 在电抗器以下短路时其亡母线剩余电压应在80%以上 无需进行动稳定校验
限制母线回路中的短路电流 改善母线的电压质量 吸收多余的无功功率 改进用户的功率因数
为了限制短路电流,通常在架空线路上装设电抗器 母线电抗器一般装设在主变压器回路和发电机回路中 采用分裂低压绕组变压器主要是为了组成扩大单元接线 分裂电抗器两个分支负荷变化过大将造成电压波动,甚至可能出现过电压
变压器分裂运行 在出线回路上装设电抗器 在母线上加电抗器 在变压器上装设分裂电抗器或电抗器
发电厂中,在发电机电压母线分段回路中安装电抗器 变压器分列运行 变电所中,在变压器回路中安装分列电抗器或电抗器 采用低压侧为分列绕组的变压器 出线上装设电抗器
应将短路电流限制到要求值; 应校验母线剩余电压; 正常工作时,电抗器的电压损失不得大于母线额定电压的5%; 应校验动稳定。
应校验母线分段电抗器当一侧母线短路时,另一侧母线的剩余电压 不必校验分裂电抗器两臂同时流过反向短路电流时的动稳定 应校验正常工作时,普通电抗器的电压损失 应校验出线电抗器后短路时的母线剩余电压
串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压 电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,消除高次谐波电压、电流引起的电容器故障 为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流,保持电气设备的动态稳定和热稳定 电抗器可以补偿线路的感性充电电流
应校验母线分段电抗器当一侧母线短路时另一侧母线的剩余电压; 不必校验分裂电抗器两臂同时流过反向短路电流时的动稳定; 应校验正常工作时普通电抗器的电压损失; 应校验出线电抗器后短路时的母线剩余电压。
将短路电流限制到要求值 出线上的电抗器的电压损失不得大于母线额定电压的6% 母线分段电抗器不必校验短路时的母线剩余电压值 装有无时限继电保护的出线电抗器,不必校验短路时的母线剩余电压值