首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
外部短路时电流互感器完全饱和的状态与内部短路的状态对差动保护来说完全相同。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护工考试综合练习题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
线路两侧或主设备差动保护各侧的电流互感器的宜一致避免在遇到较大短路电流时因各侧电流互感器的不一致导致
变压器差动保护为了减小不平衡电流常选用一次侧通过较大的短路电流时铁芯也不 至于饱和的电流互感器一般选
0.5 级;
TPS 级;
D 级
电流互感器的工作状态接近于短路状态
光纤纵联电流差动保护产生不平衡电流的因素有
输电线路电容电流
外部短路或外部短路切除时, 由于两端电流互感器的变比误差不一致
短路暂态过程中由于两端电流互感器的暂态特性不一致
由于输电线路两端保护型号不一致
由于输电线路两端保护采样时间不一致
当用于差动保护的电流互感器在最大穿越性短路电流误差超过10%时如何处理
在微机母线复式比例差动保护中可以采取在正常时取制动系数1-2故障后若保护不动作就立即增大制动系数然后
母线差动保护当发生外部短路时最严重的情况是故障线电流互感器完全饱和
谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是
为了提高差动保护的动作速度;
为了防止在较高的短路电流水平时,发生内部故障后,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动;
保护设置的双重化,互为备用。
电流互感器与电压互感器的主要区别是电流互感器在正常运行状态时接近于状态
短路
开路
断路
三者都不是
对变压器的差动保护表述正确的是
变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次侧采用环流法接线
在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过
变压器的差动保护不需躲开不平衡电流
变压器的差动保护需电压闭锁
主变差动保护设置电流速断保护主要解决在主变区内故障时由于较高的短路电流 水平而使电流互感器饱和产生高
母线电压差动保护在母线内部短路时母线上电流互感器工作在接近于开路的工作状态
变压器差动保护动作的原因有
变压器及其套管引出线,各侧差动电流互感器以内的一次设备故障
保护二次回路问题引起保护误动作
差动电流互感器二次开路或短路
变压器内部故障
主变差动保护设置电流速段保护主要解决在主变区内故障时由于较高的短路电流水平而使电流互感器饱和产生高次
变压器差动保护为了减小不平衡电流常选用一次侧通过较大的短路电流时铁芯也不 至于饱和的电流互感器一般选
D 级
0.5 级
10 级
0.1 级
变压器差动保护用的电流互感器在最大穿越性短路电流时其 误差超过10%此时应采取哪些措施来防止差动保护
谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的是为了防止在__ 故障较高的短路水平时由于电流互感器的饱
电流互感器运行在近于状态电压互感器运行在近于状态
短路,短路
短路,开路
开路,开路
开路,短路
当母线上连接元件较多时电流差动母线保护在区外短路时不平衡电流较大的原因是
电流互感器的变比不同
电流互感器严重饱和
励磁阻抗大
合后位置
母线差动保护在外部故障时其差动回路电流等于不考虑电流互感器的误差在内部故障时其差动回路的电流等于
热门试题
更多
对于三侧均有电源的升压变压器或高中压两侧均有电源的三绕组降压变压器后备保护中的功率方向元件所用电压宜取本侧电压互感器
电流系统继电保护有四项基本性能要求分别是可靠性选择性速动性安全性
变压器的瓦斯保护范围在差动保护范围内这两种保护均为瞬动保护所以能启动瓦斯动作的故障也能启动差动保护
电力元件继电保护的选择性除了决定于继电保护装置的本身性能外还要求满足由电源算起愈靠近故障点的继电保护的故障启动值相对愈小动作时间愈短
考核阻抗继电器误动的条件为动作值的120%拒动的条件为80%
断路器失灵保护应直接使用断路器隔离开关的辅助接点如使用辅助接点确有困难时可采用辅助接点启动的双位置继电器
所谓独立完整的线路保护是指它可以独立地完成本线路内部故障是的全部保护任务还可以保护对侧母线故障
阻抗保护保护范围受运行方式变化的影响小因此是理想的变压器内部短路的后备保护
电流互感器变比越小其励磁阻抗越大运行的二次负载越小
对工作前的准备现场工作的安全质量进度和工作结束后的交接负全部责任者是工作负责人
TV的一次内阻很大可以认为是电压源TA的一次内阻很小可以认为是电流源
两个同型号同变比的CT串联使用时会使CT的励磁电流减小
变压器负序过流保护整定值小于变压器额定电流的一半时可能误动因此必须设置闭锁环节
专责监护人可以兼做其他工作
实现继电保护的可靠性涉及方方面面的协调配合但基础首先是保护装置本身的可靠性
没有振荡问题的线路特别是110kV线路要求距离保护的一二段不经振荡闭锁控制
带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路
直流电源电压波纹系数应大于2%
电流互感器两相星形接线只用来作为相间短路保护
跳合闸引出端子应与正电源隔开
复合电压过电流保护的线电压元件和负序电压元件必须同时动作同时过流元件动作整套装置才能启动
在电力系统连续每10min内发生相继的三次短路故障以及一次长过程振荡的大扰动时应能可靠的按要求记录全部数据
当电压互感器二次星形侧发生相间短路时在熔丝或自动动开关未断开以前电压回路断相闭锁装置不动作
振荡时系统任何一点的电流与电压的相位都随功角δ的变化而变化而短路时电流与电压之间的相位角是基本不变的
在中性点不接地系统中发生单相接地故障时流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90度
当整套保护装置中采用自产3U0方式发生电压断线时应将整套零序电流保护退出运行
对220kV~500kV分相操作且线路采用近后备方式的断路器失灵保护可只考虑断路器单相拒动的情况
当系统发生短路故障使电压突变时电磁式电压互感器的暂态过程比电容式电压互感器长得多
在新保护投入时不能单独利用六角图或类似的测试方法确证3U0构成的零序方向保护的极性是否正确
检验负序电流继电器动作值时应将负序电流继电器旋钮置于整定位置然后用冲击法由电流端子通入单相试验电流要求在1.3倍动作值时应可靠动作即当整定位置在0.5通入电流为0.65时应能可靠动作
热门题库
更多
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试
国家电网公司安规考试
电网调度自动化运行值班员