你可能感兴趣的试题
母线故障时母联断路器失灵 短路故障在死区范围内 母联电流互感器二次回路断线 其中的一条母线上发生了短路故障, 有电源的一条出线断路器发生了拒动
I 母差动保护动作, 切除故障, I 母失压; Ⅱ 母差动保护不动作, Ⅱ母不失压 I 母差动保护动作, I 母失压, 但故障没有切除, 随后Ⅱ 母差动保护动作切除故障, Ⅱ母失压 I 母差动保护动作, I 母失压, 但故障没有切除, 随后失灵保护动作切除故障, Ⅱ 母失压
母联断路器失灵 短路故障在死区范围内 母联电流互感器二次回路断线 其中的一条母线上发生了短路故障, 有电源的一条出线断路器发生了拒动
将会快速切除非故障母线,而故障母线反而不能快速切除 将会快速切除故障母线,非故障母线不会被切除 将会快速切除故障母线和非故障母线 故障母线和非故障母线均不会被切除
母联断路器断开 在母联断路器和母联电流互感器之间发生短路 母线短路 母线外部短路
各组成元件和接线比较简单,调试方便,运行人员易于掌握 采用速饱和变流器可以较有效地防止由于区外故障一次电流中的直流分量导致电流互感器饱和引起的保护误动作 当元件固定连接时母线差动保护有很好的选择性 当母联开关断开时母线差动保护仍有选择能力;在两条母线先后发生短路时母线差动保护仍能可靠地动作
将 会 快 速 切 除 非故 障 母 线,而 故 障 母 线 反 而 不 能 快速 切 除 将会快速切除故障母线,非故障母线不会被切除 将会快速切除故障母线和非故障母线 故障母线和非故障母线均不会被切除
将会切除故障母线, 非故障母线不能切 将会切除非故障母线, 而故障母线反而不能切除? 将会切除故障母线和非故障母线
电流互感器的变比不同 电流互感器严重饱和 励磁阻抗大 合后位置
系统发生振荡时, 母线差动保护不会误动 区外发生故障时, 母线差动保护不会误动 由于误碰出口继电器而不至造成母线差动保护误动 电流互感器二次回路断线时, 母线差动保护不会误动
将会切除非故障母线,而故障母线反而不能切除 将会切除故障母线,而非故障母线反而不能切除 将会切除非故障母线和故障母线反而不能切除 都不能切除