市政公用工程施工中,没一个单位(子单位)工程完成后,应进行()测量。
查看本题答案
包含此试题的试卷
市政公用工程(一建)《市政公用工程综合练习》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
市政公用工程注册建造师签章文件表格中施工单位是指
某工程项目经理部
某工程施工子公司
某工程施工总公司
某工程施工分公司
市政公用工程施工项目现场管理中总包单位可以受的委托负责协调该施工现场内由建设单位直接发包的其他单位的
分包单位
施工单位
行政单位
建设单位
依据新奥能源燃气工程建设交付体系文件:新奥能源次____和场站 工程施工单位准入条件规定施工单位应具
市政公用工程竣工总图编绘完成后应经审核会签
监理工程师
甲方代表
原设计负责人
项目部总工程师,施工单位负责人
下列关于市政公用工程注册建造师签章文件填写要求中正确的有
“工程名称”栏填写内容应与工程承包合同的工程名称一致
表格“致××单位”处填写约定的简称
表格中分部(子分部)、分项工程必须按专业工程的规定填写
表格中施工单位栏只需盖某工程项目经理部章
表格中施工项目负责人栏只需盖市政公用工程注册建造师专用章
市政公用工程施工发生质量事故时应立即填写工程质量事故报告
施工单位
项目经理
施工承包单位
总工程承包单位
某成员企业的施工单位具备GC类工业管道GC1级的压力管道安装资格认 可条件HSE认证证书市政公用工程
燃气工程建设交付体系文件中新奥能源常规燃气工程设计单位准入资 格要求设计应具备市政公用工程燃气乙级含
市政公用工程竣工总图编绘完成后应经审核会签
监理工程师
甲方代表
原设计负责人
项目部总工程师
施工单位负责人
市政公用工程施工项目成本管理的流程中成本控制之前应完成
成本核算
成本分析
成本考核
成本计划
市政公用工程注册建造师签章文件表格中施工单位是指
某工程施工总公司
某工程项目经理部
某工程施工子公司
某工程施工分公司
市政公用工程施工中每一个单位子单位工程完成后应进行测量
竣工
复核
校核
放灰线
市政公用工程施工专项方案由编制
施工单位项目管理人员
施工单位专业技术人员
专业监理工程师
总监理工程师、
依据新奥能源燃气工程建设交付体系文件:常规燃气工程施工单位应具备 石油化工工程施工总承包企业资质或市
市政公用工程施工组织设计必须经批准
上一级
项目经理
监理工程师
建设单位
一个单位工程完工后或整个工程项目完成后施工承包单位应先进行竣工自 检自验合格后向项目监理机构提交工程
市政公用工程施工项目质量计划应由主持编制
建设单位项目负责人
总监理工程师
设计单位技术负责人
施工项目经理
市政公用工程项目的施工组织设计是市政公用工程施工项目管理的重要内容应在编制完成
施工前
开挖前
进场前
放样前
市政公用工程施工中每一个单位子单位工程完成后应进行测量并提出其竣工测量成果
竣工
复核
校核
放灰线
专业交接检查记录包括
移交单位、接收单位和见证单位共同对移交工程进行预验收
某一分项(分部)工程完成后,由一个施工单位向另一个施工单位进行移交
工程施工未完施工单位变换,则前任施工单位要向后任施工单位办理交接检查
某一工序完成后,移交下道工序时
热门试题
更多
背景依据城乡环境保护规划受政府委托的建设方在城北山坡开辟了一块生态绿地工程投资380万元地方财政拨款绿化给水从山坡下约120m远的市政管网接入建设方通过招标程序选择施工方并派员驻场进行监管施工过程中因现场条件限制施工方依据建设方要求变更了管材和管道埋深并取消了干管的泄水阀第二年春灌发现部分PE支管冻裂喷头水压不足等现象;停水检修时与干管连接的水泵损坏;被质量监督部门认定为施工质量事故问题1试分析本工程项目施工质量事故的责任2试分析PE支管破裂和喷头压力不足的成因给出处理建议3水泵损坏的可能原因是什么?应如何处理?
背景A安装公司承接新建住宅小区的供热管道工程为了保证施工质量公司购置了先进的二手电弧焊设备施焊工人均持有焊工本并聘请经验丰富的焊工技师不定期现场指导土方开挖至槽底发现某段地基较松软经现场监理人员查验认为可不做特别处理可继续施工其后开挖遇到一段废弃的雨水方沟在停工等待处理方案期间阴雨不断复工时发现已铺设管道进入泥浆管端保温层进水支架安装时作业人员加塞硬木垫片进行调高管道连接固定后发现漏装补偿器随即补装管道安装完毕经强度试验与气密性试验合格后进行了48h试运行经检查管道接口没有发现渗漏;A安装公司向开发商提供验收报告问题1A安装公司是否具备供热管道的施焊条件?为什么?2指出A安装公司技术质量管理工作的缺失并写出正确做法3背景中管道功能性试验的程序与方法是否妥当?为什么?
下列关于园林栽植修剪说法错误的是
实进度控制的措施应具体到
背景A公司中标排水管道工程管线全长6.8km管径DN800mm管材为聚乙烯双壁波纹管沟槽开挖深度4.0~5.0m沟槽底宽1.2m边坡为10.33现场土质为粉质黏土除个别地段有浅层滞水外其他地段施工不需要降水项目部按照有关规定办理施工占地手续并设置围挡现场门口放置工程概况牌安全生产文明施工牌安全记录牌等企业标识和管理制度项目部对挖掘机司机进行安全技术交底讲解了沟槽开挖宽度坡度和深度等技术要求按照原方案采用液压反铲挖至设计标高受临时交通限制土方堆在沟槽一侧堆土高度超过3m距槽边0.5m一天夜间降中到大雨次日上午波纹管安装作业时沟槽发生坍塌有一名工人被砸伤问题1项目部施工标识牌设置是否齐全?如不齐全请予补充2沟槽开挖是否符合相关规范的规定?如不符合给出正确做法3槽边堆土有否违规之处?应如何纠正4分析沟槽坍塌的可能原因
人桩的应通过沉桩试验后会同监理及设计单位研究确定
下列措施中属于施工安全保证计划中技术措施的是
具有结构轻可预制拼装并快速施工等优点的挡土墙是
混凝土板在温度变化影响下会产生胀缩以下表述正确的是
混凝土养护的说法正确的是
某新建供水厂的滤池为矩形现浇钢筋混凝土结构平面尺寸为53.65m×21.30m有效深度3.7m滤池控制室为现浇钢筋混凝土框架二层结构滤池采用滤头配水气一水联合反冲洗方式集中控制操作滤料层由承托层石英砂滤料构成;浑水区设进水管和反冲洗集水槽为保证滤池过滤效果必须严格控制每道工序的施工质量施工项目部采取的质量措施有1对滤头滤板滤梁逐一检验清理;2用应力扳手按设计要求检查滤头紧固度;3保证地梁承梁的位置准确;4滤梁安装水平精度;5滤板安装不得有错台;6封闭滤板间滤板池壁之间缝隙现浇钢筋混凝土框架二层结构拆除模板支架时4名操作工人所在的脚手架平台突然因东南角脚手架屈曲变形倒塌而坠落一人死亡三人重伤事故调查中发现14名工人拆除模板现场没有施工技术人员和安全管理人员;2项目部未能提供安全技术交底书面材料问题1对过滤池安装采取的质量措施是否齐全还应包括哪些?2试分析安全事故的可能原因并给出正确做法3事故调查反映出项目部施工安全管理有哪些主要缺失?
背景某城市环路立交桥总长2.8km其中跨越主干道部位设计采用钢一混组合梁跨径52m分为3个吊装段进行现场拼装吊装前搭设2个门洞支架鉴于吊装中间段的单节钢梁自重约98t施工项目部为此制定了专项施工方案拟采取以下措施1为保证吊车安装作业占用一条慢行车道选择在夜间时段自行封闭道路后进行钢梁的吊装作业2请具有相应资质的研究部门对钢梁结构在拼装过程中不同受力状态下的强度刚度和稳定性进行分析计算3通过招标程序将2个门洞支架的搭设及钢梁拼装分包给专业公司签订分包合同明确安装的技术质量要求问题1木工程工方案应包括哪些内容?简述专项施工方案与施工组织设计的关系2项目部拟采取的措施一不符合哪些规定?3项目部拟采取的措施二的验算内容和项目是否齐全?如不齐写出正确做法4从项目安全控制总包和分包责任分工角度看项目部拟采取的措施三是否全面?如不全还应做哪些补充?
简支梁钢筋骨架组装时应按设计图纸放大样放样时应考虑骨架且应符合设计和规范规定
混凝土拌合物从出料至人模的时间超过15min时其坍落度评定以的测值为准
当使用新的生产单位的聚乙烯PE管进行热熔施工时需要进行的检验有
险性较大工程包括应编制专项施工方案
下列关于定位焊缝说法正确的是
燃气管道做气密性试验需具备以下什么条件才可进行?
砌筑沟道时砌筑砂浆应采用水泥砂浆其强度等级应符合设计要求且不应低于
混凝土模板工程搭设高度8m及以上搭设跨度m及以上应进行危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证
背景某城市输水管线长4.28kmDN1200钢管管道埋深约5.0m管线位于城市主干道路的非机动车道上采用明开槽方法施工沟槽土质为回填杂土及粉砂土受交通条件制约沟槽土方挖运和吊车下管安排在晚10时~次日早6时进行项目部办理了管线开挖占路手续现场施工发生如下事件1为吊车下管方便选择夜间时段移动护栏临时占用一条机动车道受到交通管理部门的处罚2挖土机开挖沟槽时发现有一段废弃的旧排水砖沟约请监理工程师查看后项目部进行挖除和换填石灰粉煤灰稳定碎石3质量员查验准备焊接的管口时发现有数个坡口范围存在锈渍4钢管吊运到沟槽前作业队在管道内按间距4m加设木支撑回填作业在沟槽局部偏窄处钢管下腋角部采用木夯夯实回填完毕发现管道竖向变形50mm问题1事件1做法为何受到处罚违反了哪些规定?2事件2沟槽基础处理在程序上是否妥当?如不妥当写出正确的程序3对管道施焊的坡口有关规范有哪些规定?4事件4管道防止变形措施是否正确?为什么?
投标人应当按照的要求编制投标文件
背景某市新建小区雨水管线工程直径1500mm长1320m管顶覆土约4.8m采用钢筋混凝土管水泥砂浆抹带接口90°混凝土基础;施工范围土质为硬塑的轻粉质黏土无需降低地下水由于场地狭小无法采用机械开挖项目部决定采用人工开挖分两层开挖每层2.4m;开挖断面为梯形槽采用坡度板控制槽底高程和坡度开挖出的土方直接堆放在沟槽两侧0.5~2.Om的范围内高度不超过2.4m项目部推行绿色施工制定有防治大气污染和水污染的环保措施问题1人工开挖的做法是否正确?应该如何做?2采用坡度板控制高程和坡度应符合哪些规定?3梯形槽的边坡应如何确定?4槽边堆土的做法是否正确?应如何控制?5项目部的绿色施工措施是否全面如不全面还应考虑哪些方面?
当垃圾填埋场采用HDPE膜防渗技术时防渗膜施工质量控制要点不包括
采用综合单价法编制施工图预算是以为计算单元
背景某供水厂扩建工程处理净水能力18.3万m3/d由原水管线一二级泵房沉淀池滤池清水池等组成原水管及一级泵房基础深达13m处于砂砾层且邻近白沙河地下水位高且丰富各类水工构筑物均有抗渗防裂要求所有设备管材均由建设方供货到现场问题1采用哪种降水措施才能满足原水管线一级泵房的基坑施工要求?2简述水工构筑物的防渗抗裂措施3建设方所供设备管材可以不进行检验直接使用吗?为什么?
是修建地铁车站的常用施工方法具有施工作业面多速度快工期短易保证工程质量工程造价低等优点
路面的可以缩短汽车的制动距离降低发生交通安全事故的频率
背景某城市主干道路改扩建工程线路长度1.98km;随路敷设雨污水和燃气管线道路基层为360mm厚石灰粉煤灰稳定碎石底基层300mm厚12%石灰土施工范围内需拆迁较多房屋合同工期为当年4月16日~9月15日由于工程施工环境复杂管线与道路施工互相干扰现场发生如下事件1根据管线施工需处理地下障碍物的情况项目技术负责人编制施工组织设计变更方案经项目负责人审批后执行2为保障摊铺石灰粉煤灰稳定碎石基层的施工进度在现场大量暂存石灰粉煤灰稳定碎石摊铺碾压时已超过24h基层成型后发现石灰粉煤灰稳定碎石基层表面松散骨料明显离析3基层养护期间路口处有重型车辆通行事后清理表面浮土发现局部有坑凹现象现场采用薄层贴补石灰粉煤灰稳定碎石进行找平以保证基层的平整度问题1施工组织设计变更审批程序是否妥当?如不妥当写出正确审批程序2石灰粉煤灰稳定碎石的使用是否正确?如不正确写出正确做法3指出事件三有哪些违规之处?有什么主要危害?
塘体结构水工建筑物施工是土模结构水池施工中塘体结构施工的关键环节