你可能感兴趣的试题
系统消防水泵接合器安装在玻璃幕墙下且安装高度距地面0.7m 双向开门消火栓箱可满足0.5h耐火极限的要求 系统某段管径为DN50的管道采用了螺纹活接头 系统某段架空管道采用了钢丝网骨架塑料复合管 除设备层外其余楼层均设有室内消火栓
设备及备件规格型号与设计不符 工程质量事故处理报告不符合要求 施工现场质量管理检查记录不符合要求 火灾探测器无法发出报警信号 设备及配件无国家相关证书和检验报告
手动打开送风机,送风机开启的状态信号在消防控制室内有显示 手动打开送风口,送风口开启的信号在消防控制室内有显示 排烟风机入口总管上的排烟防火阀关闭后,排烟风机停机运转 模拟A防烟分区发生火灾,系统打开A防火分区内的所有排烟口
吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置,且有明显标记 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵启动正常 消防水泵启动控制置于自动启动挡 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口设计压力的1.4倍
每半年对各种阀门进行一次润滑保养 每年对储罐上的低倍数泡沫混合液立管清除锈渣 每季度检测消防水泵的流量和压力 每月对消防水泵接合器的接口及附件进行检查,并应保证接口完好、无渗漏,闷盖齐全 每周应对氮封储罐泡沫产生器的密封处进行检查,发现泄漏应及时更换密封
消防主泵切换到备用泵的时间为60秒 联动控制器属于手动状态时,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作,消防水泵启动 消防水泵启动后不能自动停止运行 消防水泵吸水管上的控制阀采用暗杆闸阀,无开启刻度和标志 高位消防水箱有效容积为36m3,设置有水位报警装置
每季度对消防水池和高位消防水箱的水位进行一次检测 每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次试验 每月手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况 每半年对减压阀的流量和压力进行一次试验
消防水泵吸水管上的控制阀采用暗杆闸阀,无开启刻度和标志 消防主泵切换到备泵的时间为60s 高位消防水箱有效容积为36m,设置有水位报警装置 联动控制器处于手动状态时,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作,消防水泵启动 消防水泵启动后不能自动停止运行
消防水泵出水管上的控制阀关闭 消防水泵主、备用泵相互切换不正常 消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差 消防水泵运转中噪声及振动较大 高位消防水箱未设报警水位
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物 水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活 水泵接合器无须设置明显的耐久性指示标志 消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求
每个季度检查一次室外阀门井中进水管上的控制阀门 对消防水池、高位消防水箱进行储水量检查,安排在每月中旬进行 每月手动启动消防水泵运转一次,每季度模拟自动控制条件启动运转一次 利用末端试水装置对水流指示器试验,安排在每月15日进行
以自动方式启动消防水泵,消防水泵未启动 消防水泵启动控制设置于手动启动档 消防水泵自动切换装置的设置不符合设计要求 消防水泵出水管道上阀门的型号不符合设计要求 消防水泵的引水方式不符合要求
消防水泵运行平稳,无不良噪声 消防水泵启动控制柜平时设置在手动启动挡 消防水泵采用自灌式引水方式,且能使全部有效储水被利用 吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置,且有明显标记 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵启动正常, 关掉主电源,水泵停止工作
打开末端试水装置,水泵在3min内启动 按下手动控制盘上启泵按钮,消防水泵在50s内投入正常运行 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵在5min内投入使用 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口额定压力的1.2倍
每个季度检查一次室外阀门井中进水管上的控制阀门 对消防水池,高位消防水箱进行储水量检查,安排在每年6月份进行 利用末端试水装置对水流指示器试验,安排在每月15日进行 每月手动启动消防水泵运转一次,每季度模拟自动控制的条件启动运转一次
高位消防水箱的有效容积40m³ 出流量为45L/s时,水泵出水口压力表的显示压力为0.8MPa 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力表的显示压力为1.7MPa 消防水泵采取自灌式吸水
对消防水泵进行测试,当出流量为45L/S时,水泵出口压力为0.49MPa 屋顶试验消火栓的栓口动压值为0.25MPa,消防水枪充实水柱为10m 消防控制室手动直接启泵后35s,消防水泵投入正常运行 启动消防水泵,关闭水泵出口控制阀,水泵出口压力为l.3MPa 消防水泵自动启动运行15min后,由于电机电流过大,消防水泵自动停机
以备用电源切换方式启动消防水泵,消防水泵投入正常运行用时65s 手动直接启动消防水泵,消防水泵投入正常运行用时20s 自动直接启动消防水泵,消防水泵投入正常运行用时25s 以备用泵切换方式启动消防水泵,消防水系投入正常运行用时55s
消防水泵吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置 消防水泵自动启停功能正常 消防水泵启动控制置于自动启动挡 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口设计工作压力的1.3倍
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物 水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活 水泵接合器应设置明显的耐久性指示标志 消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水点的压力、流量应符合设计要求