你可能感兴趣的试题
区域显示器(火灾显示盘)能正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号 消音、复位功能 操作级别 手自动状态转换功能
在采样管最末端采样孔加入试验烟, 检查管路采样吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能 使任一总线回路上 5 只点型火灾探测器同时处于火灾报警状态, 检查控制器的负载功能 模块总数为 96 个时, 使 50 个模块同时处于动作状态, 检查消防联动控制器的负载功能 使总线任一点线路短路, 检查总线隔离器的隔离保护功能
引入控制器的电缆芯和导线留有210mm余量 探测器底座的连接导线留有160mm的余量 手动火灾报警按钮的连接导线留有140mm的余量 模块的连接导线留有150mm的余量
切断水泵、风机等各受控现场设备的控制连线; 将消防联动控制器与任一备调回路的输入/输出模块相连; 将备调回路模块与其控制的消防电气控制装置相连; 将消防联动控制器与火灾报警控制器相连。
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器等设备总数和地址总数为2500点 任一台火灾报警控制器每一总线回路连接设备总数150点 任一台消防联动控制器的地址总数为1400点 任一台消防联动控制器每一联动总线回路连接设备的总数为120点 总线穿越防火分区时,应在穿越处设置短路隔离器
调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线 使控制器和探测器之间的连线断路和短路,控制器应在150s内发出故障信号 使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号 使任一总线回路上有不少于15只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能
火灾光警报装置安装在楼梯口 火灾警报装置安装距地面1.9m 光警报器与消防应急疏散指示标志,安装在同一面墙上时,距离1.2m 扬声器和火灾声警报装置宜在报警区域内均匀安装
将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统 检查系统的各项功能 检查方法为试验测试 检查数量应全数检查 连续运行12h无故障后填写调试记录
解析调试前应保证火灾报警控制器的所有外部控制连线连接,并将任一总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件相连接。 解析使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 解析使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 解析使任一总线回路上有不少于5只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。 解析使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能
将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统 检查系统的各项功能 检查方法为试验测试 检查数量应全数检查 连续运行12h无故障后填写调试记录
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器40s内发出火灾报警信号 在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任意非故障部位的探测器发出火灾报警信号后50s,控制器发出火灾报警信号 总线处于短路状态时,总线短路隔离器隔离设备数量为28个 断开消防联动控制器与输入输出模块的连线后80s,控制器发出故障信号 使回路配接的15只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态,检查火灾报警控制器的最大负载功能
断开一个探测回路与控制器之间的连线,56s时控制器发出故障信号 报警控制器在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,85s时控制器发出火灾报警信号 将一个探测回路中任一探测器的连线断开,30s时控制器发出故障信号 断开备电源与控制器之间的连线,66s时控制器发出故障信号
使消火栓按钮动作,消火栓按钮启动确认灯点亮并保持,消防联动控制器发出声、光报警信号 使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动 使任一报警区域的一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动 使任一报警区域的一只火灾探测器或一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动 使任一报警区域的两只火灾探测器发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器发出控制消防泵启动的启动信号,消火栓泵启动
防火门所在防火区内两只独立的火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭口 防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭 防火门所在防火区内任一只手动火灾报警按钮报警后,联动控制防火门关闭上 防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭
检查火灾报警控制器的负载功能时,应使任一总线回路上有不少于 10 只的火灾探测 器同时处于火灾报警状态 为检查消防联动控制器的最大负载,应使至少 50 个输入输出模块同时处于动作状态, 总数不足 50 个应使所有模块同时动作 火灾报警控制器在进行调试前,应先切断火灾报警控制器的所有外部控制连线,确认 无误后再接通电源 将各备用电源放电终止,再充电 48h 后断开设备主用电源,备用电源至少应能保证设 备工作 8h
断开一个探测回路与控制器之间的连线,56秒时控制器发出故障信号 报警控制器在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发岀火灾报警信号,85秒时控制器发岀火灾报警信号 将一个探测回路中任意探测器的接线断开,30秒时控制器发出故障信号 断开备用电源与控制器之间的连线,66秒时控制器发出故障信号
使任一总线回路上多只火灾探测器时处于火灾报警状态,检查控制器的火警优先功能 断开火灾报警控制器与任一探测之间连线,检查控制器的故障报警功能 向任一感烟探测器发烟,检查点型感烟探测器的报警功能,火灾报警控制器的火灾报警功能 使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能
防火门所在防火分区内两只独立的火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭 防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭 防火门所在防火分区内任一只手动火灾报警按钮报警后,联动控制防火门关闭 防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭