你可能感兴趣的试题
槽壁垂直度检测数量不得小于总槽段数的20%,且不应少于10幅 墙体混凝土质量检测采用声波透射法时,其检测墙段数量不宜少于总墙段的20%,且不得少于3幅 采用声波透射法时,每个检测墙段的预埋超声波管数不应少于4个,且宜布置在墙身截面的四边中点处 当依据声波透射法判定的墙身质量不合格时,应采用钻芯法验证
采用标定法确定仪器系统延迟时间。 计算声测管及耦合水层声时修正值。 清理桩头。 将各声测管内注满清水,检查声测管畅通情况。
声速临界值采用混凝土声速平均值与2倍声速标准差之差 波幅异常时的临界值采用波幅平均值减6DB 实测混凝土声速平均值低于声速临界值时,可将其作为可疑缺陷区域 当PSD值在某点附近变化明显时,可将其作为可疑缺陷区域
发射和接收换能器分别置于两声测管的同一高度,自下而上,将收发换能器以相同步长(不大于200mm)向上提升,进行水平检测 若平测后,存在桩身质量的可疑点,则进行加密平测,以确定异常部位的纵向范围 斜测时,发、换能器中心线与水平夹角一般取30°~40° 扇形测在桩顶、桩底斜侧范围受限或减小换能器升降次数时采用
尽快提交检测报告; 核实整个检测过程,对数据的可靠性进行确认,必要时,进一步过细的再次进行检测,保证数据的可靠性; 将确认后的数据告诉委托单位,需要时,正式出具报告或进一步做工作; 提交合格检测报告。