根据消防水泵房的设计要求,错误的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵房不得设置在地下三层及以下  消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内  消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级  消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门  
消防控制室联动控制器在平时应使消防水泵处于自动启泵状态  消防水泵房应确保 24h 有人工值班  消防水泵的并联在扬程不变的情况下流量增加; 串联在流量不变的情况下扬程增加  根据《消规》, 室内消火栓与喷淋合用消防水泵时, 供水管路沿水流在报警阀后分开  消防水泵房应设置消防电话  
消防水泵房地面与室外地坪相差50mm高差,没有挡水设施  室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为1350m  稳压泵设计流量3L/s  消防水泵五用一备  消防水泵房不设置值班室  
隔墙上的门应采用乙级防火门  消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口  单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级  应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开  
消防水泵房应设置排水设施  附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层  附设在建筑物内的消防水泵房不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层  附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开  消防水泵房开向疏散走道的门应采用甲级防火门  
消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑  附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于2h的隔墙和不低于1.5h楼板与其他部位隔开  消防设备宜采用自灌式  消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵  
独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级  附设在建筑物内的消防水泵房, 不应设置在地下三层以下, 或室内地面与室外出入口地平高差大于 10m 的地下楼层  附设在建筑物内的消防水泵房, 应采用耐火极限不低于 1. 50h 的隔墙和楼板与其它部位隔开  水泵房疏散门应直通安全出口, 且开向疏散走道的门应采用甲级防火门  
消防水泵房不得设置在地下三层及以下   消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内   消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级   消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门  
消防水泵房应设置排水设施  附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层  消防水泵房的通风宜按6次/h设计  附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其 他部位隔开  消防水泵房可不采取防水淹没的技术措施  
消防水泵房不得设置在地下三层及以下  消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内  消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级  消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门
  
消防水泵房地面与室外地坪相差50mm高差,没有挡水设施  室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为1350m  稳压泵设计流量3L/s  消防水泵五用一备  消防水泵房不设置值班室  
单独建造的耐火等级为二级的水泵房  水泵房的疏散门应当直通室外或安全出口  设置在建筑内地下三层的水泵房  消防水泵房应采取防水淹的措施  
消防水泵应能手动启动和自动启动  消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态  消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架  消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m  
独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于一级。   附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层 C.消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外   消防水泵房设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口  消防水泵房的门应采用甲级防火门  
单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级  附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔  消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口  消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C  消防水泵房应采取防水淹的措施  
消防水泵房不得设置在地下三层及以下  消防水泵房不得设置在地下室内地面与室外出人口地坪髙差大于10m的楼层内  消防水泵房如单独建造,建筑物的耐火等级不低于三级  消防水泵房隔墙上的门为乙级防火门  
消防水泵房的疏散门直通室外或安全出口  单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级  消防水泵房开向建筑内的门采用乙级防火门  附设在建筑内的消防水泵房,可以设置在地下三层  
单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级  附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层  疏散门应直通室外或安全出口  单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于一级  
独立设置的消防水泵房,其耐火等级为一级  在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开  高层民用建筑内的水泵房房门应设乙级防火门  消防水泵房不得设在除首层和地下室以外的其他楼层  