你可能感兴趣的试题
消防用电设备的配电线路和控制回路宜按楼层划分 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护
电线电缆的选择要满足消防线路在火灾时持续供电的要求 电线电缆在火灾时不延燃,不使火灾事故扩大 电线电缆要穿管敷设在混凝土楼板内或敷设在进行防火处理的金属管(线槽)内,以满足消防线路持续供电的要求 采用耐火电缆时可不穿管敷设
当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体或难燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于20mm 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm 当采用明敷设时,应采用金属管或在封闭式金属线槽,并采取防火保护措施 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内
消防用电设备供电线路在吊顶内敷设时, 采用封闭式金属槽盒保护的措施 消防用电设备供电线路暗敷时, 采用穿金属管保护的措施, 并敷设在不燃结构内 消防供电线路进电缆隧道、 电缆沟、 电缆间的隔墙处采用矿棉板加膨胀型防火堵料封堵 消防配电线路宜与其他配电线路敷设在同一电缆井、 沟内时, 应分别布置在电缆井、 沟的两侧, 且消防配电线路应采用阻燃性电缆
采用有机绝缘耐火电缆时,可直接在吊顶内敷设 难燃性电缆在电气竖井内敷设时可不穿导管保护 线路暗敷设时,要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护 暗敷设在不燃烧结构内时,保护层厚度不应小于0.03m
消防用电设备供电线路在吊顶内敷设时,采用穿金属管保护的措施 消防用电设备供电线路暗敷时,采用穿金属管保护的措施,并敷设在难燃结构内 消防用电设备供电线路在穿越不同防火分区时采取防火封堵措施 消防供电线路进入配电柜的穿孔处采用矿棉板加膨胀型防火堵料封堵
暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于50mm 当采用有机绝缘耐火电缆,在竖井内敷设应穿导线管进行保护 采用矿物质绝缘类不燃性电缆时,可直接采用明敷 消防配电线路严禁与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内
消防用电设备的配电线路和控制回路宜按楼层划分 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护
当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设 当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时,在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施 采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施 当线路暗敷设时,要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管保护,并要敷设在不燃结构内,保护层厚度不应小于50mm 当采用矿物绝缘电缆时,应穿金属管敷设
消防配电线采用矿物绝缘电缆直接明敷在吊顶内,电缆未穿管未穿线槽 消防配电线路设置在独立的管道井内采用阻燃电缆,电缆未穿管未穿线槽 消防配电线路采用阻燃电缆未穿管暗敷在不燃墙体内,保护层厚度为30mm 消防配电线路与非消防配电线路合用管道井,消防线路采用阻燃电缆,并且穿管
按火灾环境条件确定的导体载流量 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内
矿物绝缘电缆 难燃电缆 有机绝缘耐火电缆 阻燃电缆
当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内
建筑抗震缝用防火封堵材料可采用防火泥 贯穿孔洞用防火封堵材料可采用防火包 防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料 电缆穿阻火墙应使用防火封堵板材
矿物绝缘电缆 难燃性电缆 有机绝缘耐火电缆 阻燃电线电缆