当用于扑救B类火灾时,汽油、煤油、柴油或苯类火灾的泡沫淹没深度应高于起火部位2m; 其他B类火灾的泡沫淹没深度应由试验确定 系统自接到火灾信号至开始喷放泡沫的延时不宜超过5min; 当高倍数泡沫系统用于扑救A类火灾时,泡沫液和水的连续供给时间不应小于25min 当用于扑救 B类火灾时,泡沫液和水的连续供给时间不应小于25min A类火灾单独使用高倍数泡沫灭火系统时,淹没体积的保持时间应大于30min
小于5min 小于10min 大于10min 大于5min
当扑救可熔化固体火灾时,二氧化碳局部应用灭火系统的喷射时间不应小于1.5min 当扑救固体深位火灾时,二氧化碳全淹没灭火系统的喷放时间不应大于10min 在通信机房等防护区,七氣丙烧灭火系统设计喷放时间不应大于8s 对于气体和液体火灾,七氣丙烷灭火系统灭火浸渍时间不应小于1min 通信机房内的电气设备火灾,七氣丙烷灭火系统灭火浸渍时间应采用5min
0.05,2 0.05,5 0.1,1 0.1,5
消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求,且不应大于 0.5MPa 触发启泵按钮时,消防水泵应启动 消防水泵启动后,栓口出水压力应符合设计要求,且不应大于 0.8MPa 应在开启末端试水装置后 5min 内自动启动消防水泵
局部应用灭火系统,保护对象周围的空气流动速度不宜大于 2m/s。必要时,应采取挡风措施。 喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,其总面积不应大于该防护区总内表面积的 15%,且开口不应设在底面 一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过 4 套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于 2s 全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于 1min。室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于0.5min
消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求,且不应大于0.5MPa 触发启泵按钮时,消防水泵应启动 消防水泵启动后,栓口出水压力应符合设计要求,且不应大于0.8MPa 应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵
自动启泵时,水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的大于3min 消防水泵不应设置自动停泵的功能,停泵应由有管理权限的工作人员确定 机械应急启动时,消防水泵应确保在报警后内5min正常工作 消防水泵双路电源自动切换时间不应大于2s
自动或手动启动消防泵时应在55s内投入正常运行 当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换 备用电源切换时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行 当采用机械应急启动方式时,应确保机械应急启动在5min内正常启动消防泵 该自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min