对于手车式柜的检查项目叙述正确的为( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
机电工程(一建)《多项选择题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
关于手车式柜的检查项目的说法中正确的是
手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手车应能互换
手车与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好
手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好
动触头与静触头的中芯线应一致,触头接触紧密
二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠
106kV变电所__配电室内各种通道正确的是
当采用固定式开关柜,且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为1.5m
当采用固定式开关柜,且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2m
当采用手车式开关柜,且单排布置时,柜前操作通道最小宽度为2m
当采用手车式开关柜,且双排布置面对面时,柜前操作通道最小宽度为2.3m
对手车式__开关柜安装时以下是合格的
配电柜“五防”功能齐全,动作可靠;
手车推拉灵活,同型号互换性好;
一次动静触头接触间隙符合产品技术要求;
手车和柜体接地完好,手车推入时主触头接触后接地触头才接触。
手车式柜闭锁闭锁应动作准确可靠
固定式开关柜和手车式开关柜各有哪些优缺点
手车式__开关柜的特点是__断路器等主要电气设备是装在可以拉出和推 入的开关柜的手车上的
手车式开关柜得断路器手车在接地开关合闸位置时可自由移动
手车式__开关柜当手车由柜的正面推入柜内时首先 到达试验位置锁定__________位置定位孔使之锁
手车式开关柜的手车有三个工作位置即工作位置试验位置拖出柜外的检修位置
对于不能进行线路验电的手车式断路器柜固定密封开关柜合线路接地开关必须满足以下条件
设备停电前检查带电显示器有电
手车式断路器拉至试验,分离位置
带电显示器显示无电
与调度核实线路确已停电
手车式__开关柜较之固定式__开关柜具有哪些特点
手车式__开关柜的手车拉至检修位置后才可满足安全隔离的要求
手车式开关柜的断路器手车在接地开关合闸位置时可自由移动
由于手车式开关柜的断路器手车未到达确定位置而使断路器不能合闸的故障处理方法是
检查手车是否在试验位置或工作位置
解除闭锁装置
调整手车到试验或工作定位状态
更换合闸线圈
手车式__开关柜当手车由柜的__________柜内时首先 到达试验位置锁定销自动插入试验位置定位孔
对于不能进行线路验电的手车式断路器柜固体密封开关柜合线路接地开 关必须满足以下条件
设备停电前检查带电显示器有电
手车式断路器拉至试验/分离位置
带电显示器显示无电
与调度核实线路确已停电。
手车式配电柜的手车与柜体的接地触头应接触可靠当手车推入柜内时接地触头应比主触头接触拉出时接地触头应比
手车式__开关柜的手车拉至检修位臵后才可满足安全隔离的要求
手车式柜在检查项目的要求中手车与柜体间的接地触头应接触紧密当手车推入柜内时其触头应比主触头先接触
接柜
动
接地
隔离
可移动手车式__开关柜断路器在合闸位置时__________移动手车
热门试题
更多
钢网架结构要求所测定挠度值不应超过相应设计值的1.15倍挠度值测量应分别在工序完成时进行
下列选项中不属于球形罐采用环带法组装的作业是
可燃气体检测器的安装位置根据所测气体的确定
下列不符合电力设施与其他设施互相妨碍处理基本原则的是
下列绝热材料中宜做保冷绝热又能防火的绝热材料是
质量验收评定的依据包括
关于建筑管道系统试验的说法正确的是
建筑安装工程质量验收评定是施工单位进行的反映
根据机电安装的工程规模标准属于小型通风空调工程的是
19特种设备安全法规定特种设备安装改造修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装改造修理情况书面告知告知后即可施工
临时用电是编制临时用电施工组织设计还是编制安全用电技术措施和电气防火措施通常的根据是
电梯安装工程中不属于自动扶梯分项工程的是
焊接残余应力的危害有
质量控制资料反映工程质量的
起重机的吊装计算载荷中对重物在运动过程中所产生的对吊装机具的影响而计入的因素是
某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工该工程建筑面积32000m施工内容包括给排水电气通风空调消防建筑智能化工程工程于2010年8月开工2011年7月竣工计划总费用2100万元施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线见下图对工程进度和费用偏差进行分析通风空调工程于2011年6月进行系统调试安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求是否满足生产工艺和建筑环境要求并做了10小时带冷源的试运转工程竣工验收合格后建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告有防火性能要求的建筑构件建筑材料室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件施工和检测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料申请备案消防设施检测单位对采用共用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时在柜体处实测接地电阻值为12Ω在基础槽钢处实测接地电阻值为0.4Ω由于测试时有不合格项为此向A单位提出整改要求项目部认真分析原因并及时整改顺利通过消防部门验收 通风空调系统调试中还有哪些考核指标
轴系对轮中心找正主要是对的找正
适用于含酸碱的排风系统的风管有
下列测量点中不属于管线定位主点的是
计量法规定必须依法计量器具
若计量器具超过检定日期仍可使用该计量器具的是
A公司承包某厂车间扩建机电安装工程工程范围有桥式起重机安装车间内通风空调风管安装动力电气线路消防管道安装等桥式起重机安装高度为18m通风空调风管和消防管道安装标高为24m风管在现场制作电气线路敷设于电缆沟并与该厂变配电房的指定配电柜相接进场时土建工程已完工为不影响该厂生产施工全过程中不允许停电A公司项目部针对桥式起重机的吊装制定了较完善的施工方案和安全技术措施施工中A公司将厂内的工艺设备运输任务分包给B公司在运输重25t的设备时A公司的代表曾提出过要用25t车运输此设备但B公司却使用了在市场上购买报废的10t半挂运输车设备装上车后没有采取固定措施结果半挂车拐弯时设备自车上摔下除了保险公司赔偿外业主还直接损失65万元经查B公司没有制定设备运输方案也没有安全技术交底记录 项目部进行设计变更的程序是什么
已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装的整装或组装出厂的锅炉无需另取许可证
质量验收评定的依据不包括
按规定对计量器具实施保证使用中的计量器具的量值准确可靠
大型汽轮机低压外下缸体前段和后端组合找中心时作为基准的有
绝热材料的化学性能主要指材料的pH值和氯离子含量主要考虑绝热材料是否对绝热对象产生作用
设备安装精度控制中采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是
分项工程质量验收记录表签字人包括
某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工该工程建筑面积32000m施工内容包括给排水电气通风空调消防建筑智能化工程工程于2010年8月开工2011年7月竣工计划总费用2100万元施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线见下图对工程进度和费用偏差进行分析通风空调工程于2011年6月进行系统调试安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求是否满足生产工艺和建筑环境要求并做了10小时带冷源的试运转工程竣工验收合格后建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告有防火性能要求的建筑构件建筑材料室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件施工和检测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料申请备案消防设施检测单位对采用共用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时在柜体处实测接地电阻值为12Ω在基础槽钢处实测接地电阻值为0.4Ω由于测试时有不合格项为此向A单位提出整改要求项目部认真分析原因并及时整改顺利通过消防部门验收 消防竣工验收还应提交哪些资料