你可能感兴趣的试题
探测器至墙壁、 梁边的水平距离, 不应小于 0.5m 探测器周围水平距离 0.5m 内, 不应有遗挡物 探测器至空调送风口 最近边的水平距离, 不应小于 0.5m;至多孔送风顶孔口 的水平距离, 不应小于 1.5m 探测器宜水平安装, 当确需倾斜安装时, 倾斜角不应大于 45°
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物; 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过50m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m
同一报警区域内模块应集中安装在金属箱内 模块连接导线应留有不小于200mm余量 线型光束感烟探测器安装应避开日光 光栅光纤感温火灾探测器弯曲半径应大于50mm 线型感温探测器一般采用接触式的安装方式
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m
探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m 探测器周围1.0m内不应有遮挡物 探测器至空调送风口的水平距离不应小于0.5m 探测器至送风顶棚孔口的水平距离不应小于1.5m 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只探测器
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m
探测器至墙壁的水平距离不应小于0.5m 探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于1.5m 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于1.5m 探测器周围水平距离0.5m内不应有遮挡物