你可能感兴趣的试题
B类点型感温火灾探测器安装高度为6m A2类点型感温火灾探测器安装高度为4m A1类点型感温火灾探测器安装高度为8m C类点型感温火灾探测器安装高度为5m
点型感烟火灾探测器 点型光电感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器 点型火焰探测器
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45度 探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3
探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置 探测器应设置在固定结构上 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合 探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求
安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m 安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m 在净高为12m的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m,且在这一高度上没有任何遮挡物 会议室内感烟探测器的报警确认灯朝向会议室的门口
点型感烟、感温探测器宜水平安装,当确实需要倾斜安装时,倾斜角度不应大于 45° 缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.2m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m,探测器至墙壁距离 宜为 1~1.5m 探测器底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接,底座的连接导线应留有不 小于 200mm 的余量
探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,分为感温、感烟、感光、气体和复合五种基本类型 火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器 感烟火灾探测器,可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等火灾探测器。 感光火灾探测器,又称火焰探测器,可分为紫外、红外及烟温复合式等火灾探测器。
探测器居中安装 安装点型感温探测器,间距为12m 安装点型感烟探测器,间距为15m 探测器水平安装
感烟探测器至空调送风口最近边的水平距离为1.0m 感烟探测器倾斜安装的倾斜角度为20° 感烟探测器至最近的梁边的水平距离为0.5m 感温探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.5m
点型感温火灾探测器在宽度为2m的内走道顶棚上居中安装 点型感温火灾探测器倾斜安装时,倾斜角为30o 线性感温火灾探测器敷设在顶棚下方时,距顶棚0.5m 点型感烟火灾探测器距空调送风口最近边的水平距离为2m
点型探测器周围0.3m处有遮挡物 探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离可以是0.3m 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,可以是0.3m 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装 点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45° 探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3
靠边布置 感温探测器的安装间距不应超过 10m 感烟探测器的安装间距不应超过 15m 探测器至端墙的距离, 不应大于探测器安装间距的 1/2
探测器至空调送风口最近边的水平距离为2m 内走道顶棚上居中安装的点型感烟探测器的间距为13m 缆式线型感温火灾探测器中间线路较长确需接线时,在接线处固定 倾斜安装的探测器,倾斜角度为30o
选择点型感烟火灾探测器 选择类别为A1的点型感温火灾探测器 选择类别为B的点型感温火灾探测器 选择类别为C的点型感温火灾探测器 选择火焰探测器
点型感烟探测器 A1型点型感温火灾探测器 B型点型感温火灾探测器 C型点型感温火灾探测器 火焰探测器
点型感烟火灾探测器安装高度为 5.0m A2 类点型感温火灾探测器安装高度为 7.0m B 类点型感温火灾探测器安装高度为 6.0m F 类点型感温火灾探测器安装高度为 4.5m
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装 点型感温火灾探测器的安装间距不应超过10m 点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m 探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45° 探测器至端墙的距离不应大于安装间距的1/3