你可能感兴趣的试题
手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止,下降高度符合设计要求 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内挡烟垂壁应联动下降到设计高度 活动挡烟垂壁关闭后应能联动相应的风机停止 挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室.
接收消防控制中心发出的控制信号 配接的烟感探测器报警 现场手动操作 开启电源自动启动 系统断电
火灾自动报警系统自动开启 消防控制室手动开启 现场手动开启 远程机械应急操作开启 火灾声光警报器联动开启
挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定 模拟火灾时挡烟垂壁动作功能 挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制 挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制
手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止,下降高度应符合设计要求 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区内挡烟垂壁应下降到设计高度 收到报警信号后,挡烟垂壁应在60s内联动下降到设计高度 挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室
挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后下降至挡烟工作位置 当配接的烟感探测器报警后,挡烟垂壁自动下降至挡烟工作位置 现场手动操作 系统断电时,挡烟垂壁自动下降至设计位置
现场手动操作 挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后下降至挡烟工作位置 当配接的烟感探测器报警后,挡烟垂壁自动下降至挡烟工作位置 消防控制室手动启动
挡烟垂壁的最下端低于机械排烟口 挡烟垂壁突出顶棚500mm 制作挡烟垂壁的材料为5mm 厚的普通玻璃 在挡烟垂壁明显位置设置永久性标志铭牌
触发同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感温火灾探测器,电动挡烟垂壁降落 触发一只感烟火灾探测器,按下同一防烟分区内一个手动火灾报警按钮,电动挡烟垂壁降落 触发同一防火分区内位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器,电动挡烟垂壁降落 手动操作消防联动控制器上的控制按钮,电动挡烟垂壁降落
挡烟垂壁用不燃材料制成 活动式的挡烟垂壁应由感烟探测器控制,或与排烟口联动,或受消防控制中心控制,但同时应能就地手动控制 挡烟垂壁是为了阻止烟气沿水平方向流动而垂直向下吊装在顶棚上的挡烟构件,其有效高度不小于500mm 挡烟垂壁可采用固定式或活动式,当建筑物净空较高时可采用活动式,将挡烟垂壁长期固定在顶棚上;当建筑物净空较低时,宜采用固定式
手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止,下降高度符合设计要求 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内挡烟垂壁应联动下降到设计高度 活动挡烟垂壁关闭后应能联动相应的风机停止 挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室
手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止,下降高度符合设计要求 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内挡烟垂壁应联动下降到设计高度 活动挡烟垂壁关闭后应能联动相应的风机停止 挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室.
手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止,下降高度符合设计要求 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内挡烟垂壁应联动下降到设计高度 活动挡烟垂壁关闭后应能联动相应的风机停止 挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室.
手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止 挡烟垂壁应能将实时高度状态信号反馈到消防控制室 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内挡烟垂壁应在60s以内联动下降到设计高度 下降动作结束后,其下降高度应符合设计要求
挡烟垂壁与建筑主体构造安装固定 模拟火灾时挡烟垂壁动作功能 挡烟垂壁之间的缝隙连接掌握 挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙掌握