固定消防炮灭火系统现场控制箱现场和远程状态无法切换时,检查现场控制箱 是否存在故障,维修或更换故障部件。( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
消防设施操作员题库《练习题一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
固定消防炮灭火系统按控制方式可分为
固定式消防炮系统
移动炮系统
远控消防炮系统
手动消防炮系统
智能型消防炮灭火系统
固定消防炮灭火系统控制主机无法控制消防炮动作时检查通信是否正常再 对线路进行检查维修故障
固定消防炮灭火系统控制主机无法操作及控制时检查系统供电及主机硬件 维修或更换损坏设备
固定消防炮灭火系统控制主机无法打开和关闭控制阀时检查控 制主机是否存在故障维修或更换损坏设备再检查系
适用于新建扩建改建工程中设置的固定消防炮灭火系统的设 计是指
《固定消防炮灭火系统设计与验收规范》 (GB50338)
《固定消防炮灭火系统设计规范》 (GB50338)
《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》 (GB50498)
《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》 (GB50338)
固定消防炮灭火系统消防泵组电气控制柜无法实现主备泵自动 切换时检查消防泵组电气控制柜和电气线路消防水
固定消防炮灭火系统按控制方式分为远控消防炮系统手动消 防炮系统自动消防炮系统
关于固定消防炮灭火系统消防泵组电气控制柜的说法正确的有
无法启动消防水泵: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路、 消防水泵驱动电动机是否存在故障, 维修或更换故障部件
无法实现主、 备泵自动切换: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障, 维修或更换故障部件
无法打开和关闭控制阀: 检查现场控制箱是否存在故障, 维修或更换故障部件
现场和远程状态无法切换: 维修设备或更换面板
固定消防炮灭火系统无线遥控器无法选择消防炮时检查电池电量是否过低 检查按键面板是否存在故障更换电池维
固定消防炮灭火系统现场控制箱钥匙锁发生故障或密码锁失灵无法解锁时 应检查现场控制箱是否存在故障维修或
固定消防炮灭火系统控制装置中控制主机的常见故障包括 等
主机瘫痪
通信发生故障
无法控制消防炮动作
无法打开和关闭控制阀
固定消防炮灭火系统由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统
远控消防炮系统可远距离控制消防炮的固定消防炮灭火系统
为了合理地设计固定消防炮灭火系统减少火灾损失保 护人身和财产安全制定
《固定消防炮灭火系统设计规范》
《移动消防炮灭火系统设计规范》
《消防炮灭火系统设计规范》
《泡沫灭火系统设计规范》
手动消防炮灭火系统能在现场手动或自动操作消防炮的固定消防炮灭火系统
关于固定消防炮灭火系统现场控制箱的说法正确的有
钥匙锁发生故障或密码锁失灵, 无法解锁: 维修设备或更换面板
通信发生故障: 检查现场控制箱是否存在故障, 维修或更换故障部件
无法打开和关闭控制阀: 检查现场控制箱是否存在故障, 维修或更换故障部件
现场和远程状态无法切换: 维修设备或更换面板
固定消防炮灭火系统消防泵组电气控制柜无法启动消防水泵时检查消防泵组 电气控制柜和电气线路是否存在故障
固定消防炮灭火系统是指由固定消防炮和相应配置的系统组 件组成的固定灭火系统
当固定消防炮灭火系统现场控制箱出现故障时应维修设备 或更换面板
现场和远程状态无法切换
无法打开和关闭控制阀
无法启动消防水泵
钥匙锁发生故障或密码锁失灵, 无法解锁
固定消防炮灭火系统现场控制箱通信发生故障时应维修设备或 更换面板
热门试题
更多
卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应不小于0.05m/s翻板式挡烟 垂壁电动下降或机械下降的运行时间应不大于7s
排烟防火阀的易熔片动作温度为70℃
补风系统一般设置密闭空间需要排烟的场所最常见的是应用在没有自然进风 口的地下汽车库补风口通常时常开式只需要外观检查即可
消防控制室消防水泵房防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供 电应在其配电线路的第一级配电箱处设置自动切换装置
测温式电气火灾监控探测器报警测试方法釆用可调温式热风机或者其他可控温 度的加温设备模拟加温使探测器达到报警条件进入报警状态
每年对所安装全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测其联动功能和性 能参数应符合原设计要求
联动启动加压风机打开着火层及上下相邻层的正压送风口如楼梯间为电动 常闭风口时应同时打开楼梯间所有正压送风口消防控制室接收其反馈信号
手动或远程启动多叶式常闭风口时风口未打开或风口未完全打开发现这样的情 况可能是风口长时间未使用机构锈蚀卡死造成
工作状态指示灯及液晶显示屏分别用于指示监控器及显示监控器的运行和报警 信息
自备发电机燃油储备要求一般按160-200h消耗量设置润滑油贮存装置
防烟系统通常被称为防烟设施是指釆用机械加压送风或自然通风的方式防止 烟气进入楼梯间前室避难层间等空间的系统
风机进风口处无防护网或防护网安装不牢固可能在风机转动时容易吸入异物 从而导致风机损伤应及时安装固定防护网
仅用水幕系统作为防火分隔时防火分隔水幕系统应由该报警区域内任一火 灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号并应由消防联动控制器联 动控制水幕系统相关控制阀组的启动雨淋报警阀开启压力开关动作连锁启动水幕 消防泵
在防火阀两侧各1.0m范围内的风管及其绝热材料应釆用不燃材料
消防设备末端配电装置自投不自复的工作方式工作原理正常时主电源断路器供 电当主电源失电时控制装置使主电源断路器断开备用电源断路器闭合备用电源 供电当主电源恢复供电时控制装置使备用电源断路器断开主电源断路器闭合恢 复主电源断路器供电转换时间可调整
正压送风口阀按结构组成分为自垂百叶式普通固定百叶式常开风口和多叶 常闭风口阀
活动式挡烟垂壁包括帘板导轨电机控制箱等组成
排烟风管的维护方法①清除风管周围杂物②启动风机观察风管及连接件有 无不正常抖动
当消防设备电源发生断路过压欠压过流缺相措相等故障时消防设备 电源状态监控器能及时发出故障声光信号显示并记录故障的部位类型和时间
自然排烟的方式就是利用房间或走道外墙上可开启的窗户开口或电动排烟窗 将烟气自然排出
消防设备电源状态监控器是消防设备电源监控系统的核心设备为监控器自身和 与之连接的消防设备电源监控传感器提供稳定的工作电源通过专用线路实时监测消防 设备电源的状态
故障指示灯是消防设备电源状态监控器的重要组成部分
手动或自动启动挡烟垂壁帘板不能完全降落在控制箱内调整帘板的上下限 位
消防设备末端配电装置电网-发电机的工作方式正常时主电源断路器供电当 主电源失电时控制装置发出指令无源常开接点启动发电机发电经延时后使主 电源断路器断开备用电源断路器闭合当主电源恢复供电时控制装置发出指令停 止发电机发电备用电源断路器随即断开主电源断路器闭合恢复主电源断路器供电? 转换时间可调整
排烟系统联动检查结束后应先复位现场的火警信息再将现场的排烟口阀 电动排烟窗以及挡烟垂壁复位最后报警控制器复位
柴油发电机组是一种小型发电设备是指以柴油等为燃料以柴油机为发动机带 动发电机发电的动力机械
排烟系统联动检查中发烟器用两只烟感报警或者1只烟感报警加1只手动报警 按钮报警
交流三相电压/电流传感器可用于监测供电电源为AC220V的消防设备如风机 泵类设备交流三相电源配电箱等
消防设备配电线路敷设当釆用阻燃或耐火电缆时敷设在电缆井电缆沟内可不 釆取防火保护措施
柴油发电机组的容量应满足所担负消防设备运行时的容量要求