干粉的常备量不应小于计算量的( ) 倍。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算  对于人防工程,担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m3/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于72003/h  当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于1070003/h  当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按503/(h·m2)计算  
当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算  建筑面积大于500㎡小于等于1000㎡的商场和其他公共建筑,排烟量应按10次/h换气计算且不应小于30000m³h  当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m³/h  当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算,或设置不小于走道、回廊面积2%的排烟窗  
瓶装清扫气体应单独储存  管网最不利点喷头工作压力不应小于0.05MPa  清扫管网内残存干粉所需清扫气体量,可按15倍管网内驱动气体残余量选取  管网起点(干粉储存容器输出容器阀出口)压力不应大于2MPa  
排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍  中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m³/h  除中庭外,当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量应按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h  除中庭外,建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m³/h  
当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算  对于人防工程,担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³/h  当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m³/h  当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按50m³/(h·㎡)计算
  
当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算   建筑面积大于500㎡小于等于1000㎡的商场和其他公共建筑,排烟量应按10次/h换气计算且不应小于30000m³h   当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m³/h   当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算,或设置不小于走道、回廊面积2%的排烟窗   
当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算  建筑面积大于500㎡小于等于1000㎡的商场和其他公共建筑,排烟量应按10次/h换气计算且不应小于30000m³/h  当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m³/h  当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算,或设置不小于走道、回廊面积2%的排烟窗
  
预制灭火装置管道长度不得大于 20m  管网最不利点喷头工作压力不应小于 0.1MPa  干粉储存容器设计压力可取 1.6MPa 或 2.5MPa 压力级  干粉灭火剂的装量系数不应大于 0.85,增压时间不应大于 30s  喷头的单孔直径不得小于 5mm  
中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m3/h  中庭采用自然排烟系统,计算有效开窗面积时采用的自然排烟窗(口)的风速不大于0.5m/s  当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h  当中庭周围场所不需设置排烟系统,仅在回廊设置排烟系统时,中庭的排烟量不应小于30000m3/h  
当排烟风机担负多个防烟分区时,其风量应按最大一个防烟分区的排烟量、风管(风道)的漏风量及其他未开启排烟阀(口)的漏风量之和计算  对于人防工程,担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m3/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m3/h  当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m3/h  当公共建筑室内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按50m3/(h·m2)计算  
当中庭体积小于17000m^3时,排烟量按其体积的4次/h换气计算;当中庭体积大于17000m^3时,排烟量按其体积的6次/h换气计算;最小排烟量不应小于102000m^3/h  当中庭体积小于17000m^3时,排烟量按其体积的6次/h换气计算;当中庭体积大于170[FS:PAGE]00m^3时,排烟量按其体积的4次/h换气计算;最小排烟量不应小于102000m^3/h  当中庭体积小于17000m^3时,排烟量按其体积的2次/h换气计算;当中庭体积大于17000m^3时,排烟量按其体积的4次/h换气计算;最小排烟量不应小于72000m^3/h  当中庭体积小于17000m^3时,择烟量按其体积的6次/h换气计算;当中庭体积大于17000m^3时,排烟量按其体积的8次/h换气计算;最小排烟量不应小于72000m^3/h  

热门试题

更多