你可能感兴趣的试题
断路器动作时间 重合闸整定时间 断路器固有合闸时间 灭弧时间
开断时间可划分为固有分闸时间和燃弧时间两部分 开断时间和固有分闸时间是一回事 固有分闸时间大于开断时间 开断时间是指断路器的操作机构从接到开断指令起,到三相电弧完全熄灭为止的一段时间
额定电压、最高工作电压、额定电流、额定开断电流和极限开断电流; 断流容量、极限通过电流、热稳定电流、合闸时间、开断时间和固有分闸时间; 无电流间隔时间、断路器触头行程、断路器触头超行程、刚分速度、最大分闸速度、刚合速度; 断路器还有三相不同期性分闸、质量等技术参数。
继电保护装置动作时间 继电保护装置动作时间与断路器固有分闸时间之和 断路器固有分闸时间 短路后两个周期时间
固有分闸时间 熄灭电弧时间 固有分闸时间+熄灭电弧时间 断口分段时间
验算热稳定的短路计算时间为继电保护动作时间与断路器开断时间之和 验算热稳定的短路计算时间为继电保护动作时间与断路器固有的分闸时间之和 电气的开断计算时间应为后备保护动作时间与断路器固有的分闸时间之和 电气的开断计算时间应为主保护动作时间与断路器全开断时间之和
当主保护动作时间与断路器固有分闸时间之和大于0.15s时,应计及非周期分量影响; 当主保护动作时间与断路器固有分闸时间之和小于0.11s时,应计及非周期分量影响; 当主保护动作时间与断路器固有分闸时间之和为0.11~0.15s,且短路电流周期分量为断路器额定开断电流的90%以上,应计及非周期分量影响; 当主保护动作时间和断路器固有分闸之和大于0.15s时,可不计及非周期分量影响。
大于断路器的固有分闸时间; 小于断路器的固有分闸时间; 小于断路器的合闸时间; 大于断路器的合闸时间。
断路器固有合闸; 继电保护动作; 发合闸脉冲到断路器合闸; 继电保护动作和断路器合闸。
固有分闸时间tg 熄灭电弧时间txu tg+txu 断口分断时间
断路器的分、合闸时间 断路器主、辅触头的配合时间 断路器的合-分闸时间 断路器的分、合闸行程曲线
验算热稳定的短路计算时间为继电保护动作时间与断路器开断时间之和 验算热稳定的短路计算时间为继电保护动作时间与断路器固有的分闸时间之和 电气的开断计算时间应为后备保护动作时间与断路器固有的分闸时间之和 电气的开断计算时间应为主保护动作时间与断路器全开断时间之和
验算热稳定性的短路计算时间为继电保护动作时间与断路器开断时间之和 验算热稳定性的短路计算时间为继电保护动作时间与断路器固有的分闸时间之和 电器的开断计算时间应为后备保护动作时间与断路器固有的分闸时间之和 电器的开断计算时间应为主保护动作时间与断路器全断开时间之和