当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中,错误的是:()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

扑灭电器火灾所选用离心雾化型水雾喷头  室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头配带防尘帽  保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m  保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m  
水雾喷头的工作压力为0.18Mpa  储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s  水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m  水雾喷头平面布置采用菱形设置  
扑救电气火灾应选用离心雾化型喷头  室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽  保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m  保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m  
保护室外油浸式电力变压器的喷头为撞击式水雾喷头  保护润滑油箱的水雾喷头布置在油箱的顶部周围  保护变压器的水雾喷头,喷水时水雾锥在水平及垂方向均相交  保护润滑油箱的水雾喷头,喷水时的压力为0.35MPa  
水雾喷头的平面布置方式为矩形,喷头间距为1.5m  顶部喷头的安装坐标偏差值为50mm  侧向喷头与被保护对象的安装距离偏差值为100mm  管道支架与水雾喷头之间的距离为0.4m  
水喷雾灭火系统保护卧式储罐时,水雾喷头的布置应使水雾完全覆盖裸露表面,罐体液位计、阀门等处也应设水雾喷头保护  水喷雾灭火系统保护电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆  水喷雾灭火系统保护燃油锅炉时,宜布置在保护对象的底部周围  水喷雾灭火系统保护输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面  
水喷雾灭火系统用于灭电缆火灾时,系统的响应时间不应超过120s  水喷雾灭火系统用于灭固体物质火灾时,系统的响应时间不应超过60s  用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa  用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa  
采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头使用离心雾化型水雾喷头。  采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头工作压力为0.35MPa  采用充气传动管启动的水喷雾灭火系统,传动管的最低点设置冷凝器和汽水分离器  采用充液传动管启动的水喷雾灭火系统,充液传动管的最高点安装自动排气阀  
水雾喷头类型为离心雾化喷头  水雾喷头与球罐外壁之间的距离为 1. 2m  水雾锥沿纬线方向相交, 沿经线方向相接  水雾喷头喷口朝向球  
扑救电气火灾应选用离心雾化型喷头  室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽  保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m  保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m  
水雾喷头类型为离心雾化喷头  水雾喷头与球罐外壁之间的距离为1.2m  水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向相接  水雾喷头喷口朝向球心  
用于扑救油浸式电力变压器火灾时选用撞击型水雾喷头  用于保护可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.5m  当保护对象为电缆时,水雾喷头应均匀布置在电缆周围  水雾喷头与保护对象之间的距离不得小于水雾喷头的有效射程  
扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头  室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽  保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m  保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m  
用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头  用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头  用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头  用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头  
扑救电气火灾,应选用离心雾化型水雾喷头  室内粉尘场所设置的水雾喷头应戴防尘帽  响应时间≤120s的系统,应设置雨淋报警阀组  撞击型水雾喷头应带柱状过滤网  
用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa  用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.15MPa  用于灭火时,水喷雾灭火系统的响应时间不应大于60s  用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.20MPa  
用于扑救油浸式电力变压器火灾时选用撞击型水雾喷头  用于保护可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离 为0.5m  当保护对象为电缆时,水雾喷头应均匀布置在电缆周围  水雾喷头与保护对象之间的距离不得小于水雾喷头的有效射程  
离心雾化型水雾喷头与撞击型水雾喷相比,更适合扑救电气火灾  当系统用于球罐保护时,水雾喷头应朝向球心  当系统用于电缆保护时,水雾喷头的布置不应使水雾完全包围电缆  当系统用于保护甲类液体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m  当系统用于保油箱时,水雾喷头喷出的水雾不应直接喷向油箱顶部  
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成  水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火  水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统  水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾  
水喷雾灭火系统应设有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式  水喷雾灭火系统的雨淋阀可由电控信号、传动管液动信号或传动管气动信号进行开启  水喷雾灭火系统的火灾探测器可采用缆式线型定温型、空气管式感温型或闭式喷头  水喷雾灭火系统由水源、供水泵、管道、过滤器、水雾喷头组成  

热门试题

更多