当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

馈线入机房前需做()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

馈线进入机房前的保护地线  基站室内接地排  室外接地排  架顶跳线  
馈线引入机房前,在墙洞入口处应做滴水弯。  馈线进入机房与设备连接前应安装馈线避雷器,接地端子应就近引接到接地线上。  馈线沿走线架、铁塔走线梯架布方式根据实际情况可交叉。  馈线应按照馈线排列原则入室。馈线入室不得交叉、重叠,入室行列应排  
光缆、尾纤插头在插接前必须用保护帽(套)保护好,保证干净。必要时按规范进行清洁处理. (室内、室外 )  正确牢固的固定.所有室外跳线和馈线应根据规范做好防水和密封措施  天线应在避雷针 45度角的保护区域内  主馈线入机房前的接地要求接到室外接地排,室外接地排直接与接地网汇接  
接地排  防水弯  固定卡  密封槽  
当天线安装在铁塔上时,要求在馈线在下塔拐弯前0.5米处接地。如果由此接地点到馈线入机房的长度大于30米时,在馈线进机房前再接一次地。  各小区馈线的接地点要分开,不能多个小区馈线在同一点接地。接地点要求接触良好,不得有松动现象,并作防氧化处理。  馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向进行接地,也可以向上走线。  为了减少馈线的接地线的电感,要求接地线的弯曲角度大于60度,曲率半径大于200毫米。  
GPS天线安装位置在满足工程要求的情况下,应尽可能靠近机房,缩短馈线距离  GPS天线应在避雷针的 45°保护范围之内  室外线缆进入机房前,可以不做“回水弯”  射频线接头 300mm以内,线缆不能有折弯,线缆保持平直  
室内馈线头位置不要求一致,距离馈线头15~20cm处必须有馈线卡固定  馈线的规格.型号.路由走向.接地方式等应符合设计要求,弯曲半径大于等于馈线外径的10倍(软馈线的弯曲半径大于等于馈线外径的15倍)  根据馈线不交叉的原则确定馈线穿孔位置  馈线进机房前应有滴水弯,滴水弯的制作应弧度一致,整齐美观  
当天线安装在铁塔上时,要求在馈线在下塔拐弯前1.5米处接地。如果由此接地点到馈线入机房的长度大于20米时,在馈线进机房前再接一次地  当机房上没有铁塔,天线是固定在支撑杆时,要求在馈线在由楼面拐弯下机房前接地  馈线的接地线要求顺着馈线下行的方向。不允许向上走线,不允许出现“回流”现象  为了减少馈线的接地线的电感,要求接地线的弯曲角度小于90度,曲率半径小于130毫米45度  
牢固可靠  安装稳定  工程设计  曲率半径  

热门试题