你可能感兴趣的试题
__系统的储存装置应由储存容器、容器阀、单向阀、灭火剂泄漏检测装置和集流管等组成 系统在启动时,选择阀应在二氧化碳储存容器的容器阀动作之前或同时打开 二氧化碳灭火剂输送管网不应采用四通管件分流。 喷头射流方向朝向可燃液体表面时,喷头距离液面的距离不应小于 150mm。
储存容器的设计压力为2.8MPa,储存容器上至少应设置两套安全泄压装置 储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为0℃~49℃ 容器阀在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭 储存装置的__报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8MPa
可采用全淹没灭火系统,设计浓度不得低于 34% 可采用局部应用灭火系统,仅设置手动控制和机械应急操作两种启动方式 可采用组合分配系统,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过 8 个 可采用单元独立系统,当 24h 内不能恢复时,二氧化碳应有备用量
设置七氟丙烷预制灭火系统的防护区的环境温度可为50℃ 设置IG541气体灭火系统的防护区环境温度可为-9℃ __二氧化碳系统储存装置的环境温度可为-10℃ 低压二氧化碳系统储存装置的环境温度可为49℃
每月应检查七氟丙烷管网灭火系统灭火剂存储容器内的压力 每半年应检查IG541气体灭火系统全部系统组件的碰撞变形及机械损伤情况 每季度应为__二氧化碳灭火系统储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的80% 每日应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位
__二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取15.0MPa 低压二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取4.0MPa 同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可任选一方式进行试验 二氧化碳灭火系统气压强度试验压力取80%水压强度试验压力 气压强度试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气
模拟喷气试验宜采用手动启动方式 IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验 七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验
低压二氧化碳灭火系统 __二氧化碳灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统 IG541气体灭火系统
喷放二氧化碳之前,应联动关闭中央空调系统 喷放二氧化碳之前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口 喷放二氧化碳之前,应关闭送(排)风机 喷放二氧化碳之前,应联动打开空调系统管道中的防火阀
每日应检查低压二氧化碳储存装置的运行情况和储存装置间的设备状态 每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行状况 每年应对个别选定的防护区进行 1 次模拟启动试验 每月应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计
每日应检查低压二氧化碳储存装置的运行情况和储存装置间的设备状态 每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行情况 每年应对选定的防护区进行1次模拟启动试验 每月应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位
IG541灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验 卤代烷灭火系统宜采用卤代烷灭火剂 模拟喷气试验宜采用自动启动方式
每周应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的运行情况 每月应检查七氟丙烷管网灭火系统灭火剂储存容器内的压力 每半年应检查IG541气体灭火系统全部系统组件的碰撞变形及机械性损伤情况 每半年应对__二氧化碳灭火系统储存容器逐个进行称重检查
窒息和隔离 窒息和吸热冷却 窒息和乳化 窒息和化学抑制
每月应检查__二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90% 每季度应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计,灭火剂损失10%时应及时补充 每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况进行检查并记录 每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行状况是否正常
船舶货泵舱的固定式灭火系统可为二氧化碳灭火系统或压力水雾灭火系统 船舶货泵舱的固定式灭火系统应为二氧化碳灭火系统 固定式二氧化碳灭火系统的设置及二氧化碳灭火剂的数量,应符合《内河船舶法定检验技术规则》对油船货油泵舱的规定 固定式二氧化碳灭火系统施放灭火剂的自动声响报警装置,应能在易燃液货蒸汽/空气混合气中安全使用
__二氧化碳灭火系统 IG541气体灭火系统 低压二氧化碳灭火系统 卤代烷灭火系统