你可能感兴趣的试题
挡烟垂壁 防火阀 排烟防火阀 送风阀(口) 排烟阀(口)
每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态 每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态 每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能 每天检查电动排烟窗、自然排烟设施的外观
每季度对风机.活动挡烟垂壁进行一次功能检测启动试验 每半年应对全部排烟防火阀进行一次手动和自动启动试验一次 每年对全部排烟风机进行一次功联动试验和性能检测 排烟防火阀的易熔片留有10%的备用件,总数为5只
每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于5只
每季度应对防烟排烟风机、活动式挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次。 每年应对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于5只
每季度对活动挡烟垂壁进行一次手动开启、复位试验 每半年对自动排烟窗进行一次手动开启和关闭试验 每半年对全部常闭送风口和排烟口进行一动及自动开启和复位试验 每季度对排烟风机进行一次功能检测启动试验
每天检查送风机、排烟风机及其限制柜的外观及工作状态 每天检查挡烟垂壁及其限制装置外观及工作状态 每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能 每天检查电动排烟窗,自然排烟设施的外观
每季度应对防烟.排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年应对全部排烟防火阀.送风阀或送风口.排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟.排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求 当防烟排烟系统釆用无机玻璃钢风管时,应每两年对该风管质量检查,检查面积应不少于风管面积的30% 每半年应对活动挡烟垂壁.自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检査
每月应对自动排烟窗的供电线路进行一次检查 每季度应对防烟、排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年应对全部送风阀(口)进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测
每天检查送风机、排烟机及其控制柜的外观及工作状态态 每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态 每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排风机的功能 每天检查电动排烟窗,自然排烟设施的外观
每月对正压送风机的供电线路进行一次检查 每半年对全部排烟防火阀进行自动和手动启动试验 每季度对活动挡烟垂壁进行一次功能检测启动试验 每年对无机玻璃钢风管进行质量检查,检查面积为风管面积的10%
每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于5只
每季度应对防烟、排烟风机进行一次功能检测启动试验 每半年应对活动挡烟垂壁进行一次功能检测启动试验 每季度应对自动排烟窗进行一次功能检测启动试验 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀进行自动和手动启动试验一次