当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于防排烟系统的维护管理,说法不正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防烟及排烟简述  防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室以及封闭式避难层的防烟设施和设备选择  中庭、内走道、地下室等,需要排烟房间的排烟设施和设备选择  防烟、排烟系统风量叙述,防烟、排烟系统自动控制程序设计  
防烟及排烟简述  防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室以及封闭式避难层的防烟设施和设备选择  中庭、内走道、地下室等,需要排烟房间的排烟设施和设备选择  防烟、排烟系统风量叙述,防烟、排烟系统自动控制程序设计  
排烟口应设置现场手动开启装置  应在火灾确认后60s内自动关闭与排烟无关的通风空调系统  采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min  火灾时应由火灾自动报警系统联动开启排烟口  
维护、管理人员应熟悉防烟、排烟系统的原理、性能和操作维护规程  每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次  每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测  排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有5%的备用件,且不少于10只  
建筑面积为2000m²做开式汽车库可以不设置排烟系统  建筑面积为1000m²的地上一层汽车库可以不设置排烟系统  防烟分区的建筑面积不宜大于2500m²  建筑面积为800m²的地下一层汽车库应设置排烟系统  
每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查  每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次  每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测  排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于5只  
排烟风机应能保证在280℃的环境下连续工作不少于30min  排烟管道采用不燃材料制作,并与可燃物保持不小于150mm的距离  安装在机械排烟设施总管道上的排烟防火阀,温度达到280℃连锁关闭排烟风机  用于前室的常闭式送风口采用手动或电动开启  
加压送风口既有常开式,也有常闭式  防排烟火阀及排烟阀平时均呈开启状态  防排烟火阀及排烟阀平时均呈关闭状态  自垂百叶式加压送风口平时呈开启状态  
每季度应对防烟排烟风机、活动式挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查  每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次。  每年应对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。  排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于5只  
排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片有5%的备用件,共计10只  每半年对防烟排烟系统的供电线路进行一次检查  每年对全部排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次  每年对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验  
防火阀  排烟口  送风口(阀)  联动功能  
每季度应对防烟.排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查  每半年应对全部排烟防火阀.送风阀或送风口.排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次  每年应对全部防烟.排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求  当防烟排烟系统釆用无机玻璃钢风管时,应每两年对该风管质量检查,检查面积应不少于风管面积的30%  每半年应对活动挡烟垂壁.自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检査  
每月应对自动排烟窗的供电线路进行一次检查  每季度应对防烟、排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查  每半年应对全部送风阀(口)进行自动和手动启动试验一次  每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测  
应全数检查风机的安装是否正确牢固  对机械排烟系统应选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,测试前室的风压值  对机械排烟系统,要开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速应符合设计要求且偏差不大于设计值的5%  工程验收工作应由建设单位负责,并应组织设计、施工、监理等单位共同进行  工程竣工验收时,施工单位应提供的资料中包括工程质量事故处理报告  
机械排烟可与排风、通风空调系统合用  走道的机械排烟系统宜横向设置  人防工程机械排烟系统可与工程排风系统合并设置  车库机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用  
垂直风管与每层水平风管交接处的垂直管段上应设置排烟防火阀  当一个排烟系统担负多个防烟分区时,每个排烟支管上,应设置排烟防火阀  排烟风机入口处设置排烟防火阀  排烟管道穿越防火分区处应设置排烟防火阀  
每月应对防烟、排烟风机进行检查和性能测试  每月应对挡烟垂壁进行检查和性能测试  每季应对防火阀进行检查和性能测试  每年应对所安装的全部防排烟系统进行一次联动试验和性能检测  

热门试题