发电机的中性点是绝缘的,如果一相接地,乍看构不成回路,但是由于带电体与处于的电位的铁芯间有电容存在,发生一相接地,接地点就会有电容电流流过 单相接地电流的大小,与接地线匝的份额a成正比 当机端发生金属性接触,接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流愈小,故障点有电流流过,就可能产生电弧 当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险
发电机组禁止设在基坑里 发电机组应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器, 禁止存放易燃易爆物品 发电机组应采用电源中性点直接接地的三相五线制供电系统 总容量为 100kVA 以下的系统, 工作接地电阻不得大于 4Ω 发电机供电系统应设置可视断路器或电源隔离开关及短路、 过载保护
选择输出电压动态响应特性好的发电机组; 选择输出电压动态响应特性差的发电机组; 选用谐波电流分量反射大的UPS供电系统; 选用谐波电流分量反射小的UPS供电系统;
单独供电系统中由于激磁电流太大而使发电机电压升高 并联供电系统中由于激磁电流太大而使发电机电压升高 单独供电系统中由于激磁电流太大而使发电机承担过多的无功负载 并联供电系统中由于激磁电流太大而使发电机承担过多的无功负载
柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统相序一致 发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应为大于0.5MΩ 发电机中性线(工作零线)严禁与接地干线直接连 塑料绝缘电缆线路直流耐压试验为24KV,时间为15min,泄漏电流稳定,无击穿现象 发电机必须进行静态试验和运转试验
发电机接地电流不超过允许值; 发电机中性点无避雷器; 125MW以上机组适用; 发电机直配线无避雷器。
发电机额定电压6.3kV,发电机额定容量不大于50kW,接地电流允许值4A; 发电机额定电压10.5kV,发电机额定容量50~100kW,接地电流允许值3.5A; 发电机额定电压13.8~15.75kV,发电机额定容量125~200kW,接地电流允许值2A(氢冷为2.5A); 发电机额定电压18~20kV,发电机额定容量300kW,接地电流允许值1A。
单独供电系统中发电机与地面电源可以并联 并联供电系统中发电机与地面电源总是并联供电的 一般是分开单独供电的 一般是并联供电的
保证起激并向调压、保护电路供电 增加激磁电流 主发电机可以减少磁极对数 主发电机不发电时,可向飞机供电
80kVA 76.52kVA 50kVA 40kVA
发电机的无需做静态和运转试验 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统相序一致 发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接 发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ 塑料绝缘电缆线路直流耐压试验为2.4kV,时间为5min,泄漏电流稳定,无击穿现象
0.635Ω 0.698Ω 1.10Ω 3.81Ω
发电机的无需做静态和运转试验 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统相序一致 发电机中性线(2E作零线)应与接地干线直接连接 发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ 塑料绝缘电缆线路直流耐压试验为2.4kV,时间为5min,泄漏电流稳定,无击穿现象