你可能感兴趣的试题
应先投电抗器,再切电容器组 应先切电容器,再投电抗器 应先调整变压器分接头 应先投电容器
对于__并联电容器装置,当日投切不超过三次时,宜采用手动投切; 对于低压并联电容器装置的自动投切,可用时间参数作为控制量; 对于低压并联电容器装置,当设有自动切装置时,不应设置改变投切方式的选择开关,以防误投、误合; 自动投切装置一般不设置自动重合闸,只有当无功要求严格的场合才考虑装设。
放电设备 电容器室室外景观 电容器室室内装饰程度 充电设备
并联电容器组每相或每个桥臂,由多台电容器串并联组合连接时,宜采用先并联后串联的连接方式 并联电容器装置各分组回路可采用直接接入母线,也可经总回路接入变压器 并联电容器的每个桥臂中每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kvar 并联电容器应采用星形接线,在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点应接地运行
接通、分断能力和短路强度应符合装设点的使用条件 当切除电容器时,允许发生重击穿 具备频繁操作功能 一般选用专门用于投切电容器组的接触器
低压并联电容器装置应采用自动投切时,宜采用手动投切 并联电容器装置,严禁设置自动重合闸 __并联电容器装置,当日投切不超过二次 低压并联电容器装置自动投切的控制量,可选用无功功率、电压、时间、功率因数
母线电压偏高时,降低电容器上的工频电压; 如电抗器电抗值选择适当,能减少流入电容器的谐波电流; 限制电容投入时的暂态涌流; 改善投切电容器的断路器的熄弧条件。
放电设备 电容器室室外景观 电容器室室内装饰程度 充电设备
总电容小于任一并联电容器的电容 每个并联电容器两端的电压都相同 并联电容器的电荷量都相等 总电容等于各并联电容器电容值之和
小于串联电容器的总容量; 小于并联电容器中最小的一只电容器的容量; 等于并联电容器电容量的和; 等于并联电容器各电容量倒数之和的倒数。