地下室层数为2层,且室内外地坪高差为9m应设置机械加压送风系统 建筑高度55m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑高度40m的厂房,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 一类高层住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
建筑高度50m的公共建筑,前室采用机械加压送风系统,在顶部设置加压送风口,楼梯间采用自然通风方式 建筑高度50m的公共建筑,防烟楼梯间设置机械加压送风设施,合用前室不设机械加压送风设施 地下汽车库与地上部分的楼梯间共用机械加压送风系统 封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用,不设置机械加压送风系统,在首层设置外门
选择送风系统首端对应的3个连续楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值 选择送风系统末端对应的1个楼层的楼梯间及前室,测试风囗的风压值 选择第十五层避难层的机械加压送风系统,测试风口的风压值 选择送风系统中段对应的2个连续楼层的楼梯间及前室,测试风囗的风压值
若建筑条件限制,该建筑的地上和地下部分可共用机械加压送风系统 送风机的进风口宜设置在机械加压送风系统的上部 当送风机的进风口和排烟风机的出风口设置在同一面上且竖向布置时,送风机的进风 口应设置在排烟出口的上方 以上均不正确
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯问、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
选择送风系统首端对应的3个连续楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值 选择送风系统末端对应的1个楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值 选择第十五层封闭避难层的机械加压送风系统,测试风口的风压值 选择送风系统中段对应的2个连续楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值
该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置 采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗 送风机的进风口与排烟口在同一平面上时,两者的水平距离不应小于15m
楼梯间内采用两点部位的送风方式,送风口之间距离为20m 前室每层设一个常闭式加压送风口,并设置了手动开启装置 地上、地下共用机械加压送风系统 送风机的进风口与排烟风机的排烟出口水平布置,两者边缘最小水平距离为25m
某高度55m的公共建筑采用了剪刀楼梯间,前室分别独立设置,前室的加压送风口位于前室的顶部,此时其楼梯间可采用自然通风方式 建筑高度45m的写字楼,其楼梯间的前室分别独立设置。每个独立前室设有两个不同方向的可开启外窗且两个不同朝向的外窗的面积之和不小于2㎡,此时该建筑的楼梯间可不设置防烟系统 设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开的风口,前室应设置常闭风口。 设置机械加压送风系统的场所,前室应每层设一个常开的风口
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯间是应设置机械加压送风 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑高度大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
当采用合用前室时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统 当采用剪刀楼梯时,两个楼梯间和前室的机械加压送风系统应分别独立设置 当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统 当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统
某高度 80 米的公共建筑采用了剪刀楼梯间,前室分别独立设置,前室的加压送风口位于前室的顶部。 此时其楼梯间可采用自然通风方式 建筑高度 45 米的写字楼,其楼梯间的前室分别独立设置。每个独立前室设有两个不同方向的可开启外窗且两个不同朝向的外窗的面积之和不小于 2 平方,此时该建筑的楼梯间可不设置防烟系统 设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开的加压送风口或自垂百叶送风口,前室应设置常闭加压送风口。 设置机械加压送风系统的场所,前室应每层设一个常开的风口
建筑高度为54m的写字楼的消防电梯前室采用机械加压送风系统 建筑高度为100m的住宅的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统 建筑高度为120m的公共建筑,防烟楼梯间前室每层设置一个常闭式加压送风口,并设手动开启装置 商场防烟楼梯间采用轴流风机进行加压送风
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风
该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置 采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗 送风机的进风口与排烟口在同一面上时,两者的水平距离不应小于15m
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统