你可能感兴趣的试题
7.2L/(min•m2) 8.0L/(min•m2) 12.5L/(min•m2) 30.01L/(min•m2)
泡沫液储罐至泡沫液泵之间管道的长度不宜超过5m 泡沫液泵出口管道的长度不宜超过10m 泡沫液泵的允许吸上真空高度不应小于4m 泡沫液泵与管道平时不应充入泡沫液
泡沫灭火系统应具备半固定式系统功能 每个储罐的泡沫产生器不应少于3个 泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡) 泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应不大于5min 泡沫混合液连续供给时间不应小于30min
该系统可以选用液下泡沫灭火系统 该系统泡沫液应采用抗溶性泡沫液 该储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统 泡沫混合液的连续供给时间不应小于25min 可以采用泡沫炮作为该储罐的主要灭火设施
7.2L/(min.m2) 8.0L/(min.m2) 12.5L/(min.m2) 30.01L/(min.m2)
7.2L/(min·m2) 8.0L/(min·m2) 12.5L/(min·m2) 30.0L/(min·m2)
当采用高倍数全淹没泡沫灭火系统扑救 A 类火灾时,泡沫液和水的连续供给时间不应 小于 30min 当采用高倍数全淹没泡沫灭火系统扑救汽油火灾时,泡沫淹没深度应高于起火部位 2m 当采用中倍数局部应用泡沫灭火系统扑救 A 类火灾时,其覆盖保护对象的时间不应大 于 2min 当采用中倍数局部应用泡沫灭火系统扑救 A 类火灾时,其泡沫混合液的连续供给时间 不应小于 12min
5.0,40 5.0,30 6.0,40 6.0,30
每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于200L/min,连续供给时间不应小于30min 液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min∙㎡),连续供给时间不应小于40min 泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min 储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐罐内用量、罐辅助泡沫枪用量之和计算
泡沫供给强度相同 灭火延续时间相同 泡沫液储存量相同 灭火需用泡沫量的计算方法相同
每支辅助泡沫枪的泡沫合液流量不应小于200L/min 液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于6.0L/(min·㎡),连续供给时间不应小于60min 泡沫消防水泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min 储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐内用量、辅助泡沫枪用量之和计算
沸点不低于 45℃的非水溶性液体, 泡沫混合液供给强度应大于 4L/(min•m 2 ) 泡沫连续供给时间不应小于 12min 室内场所的最小泡沫供给时间, 应大于 10min 室外场所的最小泡沫供给时间, 应大于 15min 水溶性液体. 沸点低于 45℃的非水溶性液体, 设置泡沫灭火系统的适用性及其泡沫供给强度, 应由试验确定