首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
弹簧机构断路器应定期进行()试验,测试其行程曲线是否符合厂家标准曲线要求;对运行10年以上的弹簧机构可抽检其弹簧拉力,防止因(),造成开关动作不正常。
查看本题答案
包含此试题的试卷
国家电网反措考试《十八项电网反措变电运行考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
断路器处于运行状态时弹簧机构的储能电动机的电源开关应处于断 开位置
弹簧机构断路器弹簧未储能时继电器会断开断路器的合闸回路同时发告 警信号
126kV及以上断路器在新装和大修后必须测量曲线并符合技术要求制造厂必须提供其测量方法和出厂试验数据
机械行程特性
合闸时间
分闸
分合闸线圈电压
手车式开关柜配用CT8型弹簧机构断路器电气控制电路中当行程开关ST常开触点被闭合如若绿灯亮说明断路器
某变电站一台断路器CT19型弹簧机构合闸线圈烧坏试分析其原因和处理方法
弹簧机构断路器在新装和大修后应进行机械特性测试包括分合 闸不同期性机械行程和超程行程特性曲线等
分闸时间
合闸时间
分闸速度
合闸速度
弹簧机构断路器应定期进行机械特性试验测试其是否符合厂家标准曲线要求
情况下必须测试真空断路器的分合闸速度
更换真空灭弧室或行程重新调整后
更换或者改变了触头弹簧、分闸弹簧、合闸弹簧(指弹簧机构)等以后
传动机构等主要部件经解体重新组装后
更换轴销
对于断路器弹簧机构下列描述正确的是
断路器弹簧机构合闸弹簧储能完毕后,行程开关应立即将电动机电源切除。
断路器断路器合闸完毕,弹簧机构行程开关应将电动机电源接通。
断路器弹簧机构合闸弹簧储能后,牵引杆的下端或凸轮应与合闸锁扣可靠地锁住。
断路器弹簧机构分、合闸闭锁装置动作应灵活,复位应准确而迅速,并应开合可靠。
断路器弹簧机构分闸完毕,弹簧能量已释放,电机回路应立即接通进行储能。
为防止运行断路器绝缘拉杆断裂造成拒动应定期检查防止由于其性能不良使绝缘拉杆在传动过程中受冲击同时应加
开关柜断路器弹簧机构分合闸线圈电阻检测检测结果符合设备技术文件要 求没明确要求时以线圈电阻初值差不超
空气断路器由触点系统操作机构和保护装置构成
灭弧装置
试验按钮
弹簧机构
脱扣器
对断路器的操作动力________时例如弹簧机构的弹簧未拉 紧液压或气压机构的压力降低等应闭锁断路器
MT开关附件SDE的功能为
断路器合、分闸位置的辅助指示
断路器弹簧机构已经储能指示
断路器脱口后的远程复位
电气故障时指示脱扣的信号
断路器弹簧机构在安装及调整时不得将机构
断路器交接试验及例行试验中应进行行程曲线测试并同时测量分/合闸 线圈
电压波形
电压峰值
电流波形
电流峰值
按断路器使用的操作能源形式分类500kV断路器可分为
弹簧机构断路器
液压机构断路器
气动机构断路器
弹簧液压机构断路器
带有弹簧机构的断路器在合闸弹簧储能时牵引杆的应符合产品技术文件要求
断路器弹簧机构分合闸闭锁装置动作应灵活复位应准确而迅速并应开合可靠
弹簧机构断路器应定期进行机械特性试验测试其是否符合厂家标准要求
合闸时间;
速度;
行程曲线;
分闸时间。
热门试题
更多
安装串补的线路区内故障时线路保护联动串补旁路断路器和功能正确信号准确
串补故障录波设备应准确反映串补装置各模拟量和开关量状态能够向故障信息子站及时正确上送
500kV并联电抗器在新安装时必须进行现场局部放电试验
电容器组不平衡电流应进行实测且测量值应不大于电容器组不平衡电流告警定值的%
为防止出口及近区短路变压器35kV及以下低压母线应考虑绝缘化10kV的线路变电站出口3公里内宜考虑采用绝缘导线
变压器抽真空时可使用麦氏温度计
在线路保护跳闸经长电缆联跳旁路断路器的回路中应在串补控制保护开入量采取防止直流接地或交直流混线时引起串补控制保护开入量误动作的措施
工厂试验时将供货的套管安装在变压器上进行试验所有附件在检测合格后应运至现场进行安装
运行中应特别关注电容器组电流值当确认该值发生突变或越限告警时应尽早安排串补装置检修
作为备品的11066kV及以上套管在存在期间及安装使用前有哪些具体规定
串补平台上测量及控制箱的箱体应采用密闭良好的金属壳体箱门四边金属应与箱体避免外部电磁干扰辐射进入箱体内
在变压器设计阶段运行单位应取得所订购变压器的抗短路能力计算报告及抗短路能力计算所需详细参数并自行进行校核工作
交接或更换后外熔断器的应符合产品安装说明书的要求
根据反措要求排油注氮保护装置应满足哪些要求
对运行超过20年的薄绝缘铜线圈变压器不宜对本体进行改造性大修也不宜进行迁移安装应加强技术监督工作并逐步安排更新改造
在串补装置从热备用运行方式向冷备用运行方式操作过程中应先拉开平台相对串补隔离开关后拉开平台相对串补隔离开关
串补电容器应采用套管结构
运行人员正常巡视应检查记录套管油位情况注意保持套管油位正常套管渗漏油时应及时处理防止内部受潮损坏
作为备品的11066kV及以上套管必须竖直放置
220千伏及以上油浸式变压器电抗器和位置特别重要或存在绝缘缺陷的11066千伏油浸式变压器宜配置多组份油中溶解气体在线监测装置
干式空芯电抗器出厂应进行匝间耐压试验当设备交接时时应进行匝间耐压试验
采用电容器成套装置及集合式电容器时应要求厂家提供保护计算方法和
新建或扩建变压器一般不采用水冷方式对特殊场合必须采用水冷却系统的应采用单层铜管冷却系统
单只电容器的耐爆容量应不小于kJ电容器的并联数量应考虑电容器的耐爆能力
电抗器的应根据系统谐波测试情况计算配置必须避免同谐波发生谐振或谐波过度放大运行中谐波电流应不超过标准要求
当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时应采取哪些检查措施
电容器组接线宜采用的接线方式
某220kV变压器自投运以来色谱一直缓慢增长且色谱增长与负荷变化关系密切负荷增大时色谱增长加快负荷降低时色谱增长缓慢为查找故障原因将该变压器停运进人检查发现由于连接到分接选择器上的分接引线过短而导致分接开关轻微变形从而使触头接触不良请结合十八项反措分析故障原因
按照有关规定完善变压器的消防设施并加强维护管理重点防止变压器着火时的事故扩大
串补平台上控制保护设备电源应能在供电平台取能设备供电之间平滑切换