采用电容器成套装置及集合式电容器时,应要求厂家提供保护计算方法和()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

低压电容器组采用三角形接线  单台__电容器设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流按电容器额定电流的2.5倍考虑  因电容器组容量较小,__电容器装置设置在__配电室内,与__配电室装置的距离不小于1.5m  如果__电容器装置在单独房间内,当成套电容器柜单列布置时,柜正面与墙面距离不应小于1.0m  
每相能接成4个桥臂的单星形电容器组,可采用桥式差电流保护  串联段数为二段及以下的单星形电容器组,可采用电压差动保护  单星形接线的电容器组,可采用开口三角电压保护  双星形接线电容器组,可采用中性点不平衡电流保护  双星形接线电容器组,可采用中性点平衡电流保护  
电力电容器  串联电抗  充电电阻  熔断器和避雷器  
电容器  接地  支持绝缘子  电缆  电缆头  
电容器发生爆炸、喷油或起火。  电容器套管发生破裂或有闪络放电。  集合式并联电容器压力释放阀动作时。  电容器的配套设备有明显损坏,危及安全运行时。  
低压电容器宜采用自愈式电容器  设置在严寒、高海拔、湿热带等地区和污秽、易燃易爆等环境中的电容器,均应满足特殊要求  装没于屋内的电容器,宜选用难燃介质的电容器  可选用单台电容器、集合式电容器和单台容量在500kvar及以上的电容器组成电容器组  装设在同一绝缘框(台)架上串联段数为二段的电容器组,宜选用单套管电容器  
单星型接线的电容器组,可采用开口三角电压保护  双星型接线电容器组,可采用中性点不平衡电流保护  每相能接成四个桥臂的单星型电容器组,可采用桥式差电流保护  串联段数为三段及以上的单星型电容器组,可采用相电压差动保护  
单星形接线的电容器组可采用中性线对地电压不平衡保护  多段串联单星形接线的电容器组,也可采用段间电压差动或桥式差电流保护  双星形接线的电容器组,可采用中性线不平衡电压或不平衡电流保护  对电容器组的过电压应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸  
保护整定值  设计参数  内部结构图纸  几何尺寸  
室内__电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m  当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的距离应不小于2.0m  当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口,__电容器室的门应向里开  装配式电容器组单列布置时,网门与墙面之间的距离应不小于1.3m  
电容器组设计容量  电容器组每相电容器串联、并联的台数  电容器组的保护方式  电容器产品额定容量系列的优先值  
__电容器室通向室外的沟道,在室内外交接处应采用防火封堵  电缆沟道的边缘对__电容器组柜(台)架外廓的距离不宜小于2m,引至电容器组处的电缆,应穿管敷设  低压电容器室内的沟道盖板,不应采用可燃材料制作  集合式并联电容器应设置储油池或挡油墙,并不得把浸渍剂和冷却油散逸到周围环境中  