控制消防水泵的启、停 在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光警报信号,并能手动切除音响信号 在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位防火阀 显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等设备的状态
电梯机房 区域报警控制器显示处 办公室 气体灭火系统应急操作装置处 配电室
选择阀动作信号 延时状态信号 储存容器低压信号 紧急停止信号
显示火灾自动报警系统所监控消防设备的火灾报警、故障、联动反馈等工作状态信息 手动、自动控制各类灭火系统、防排烟系统、人员疏散及防火分隔等相关的设施设备 可向火灾现场指定区域广播应急疏散信息和行动指挥信息 可向119消防部门报警
消防控制室应能显示系统的手动、自动控制状态 消防控制室应能远程手动控制驱动装置启动 消防控制室应能显示防护区域防火门的关闭反馈信号 消防控制室应能显示防护区内火灾声光警报器启动的反馈信号 消防控制室应能显示紧急启动按钮的启动信号
消防控制室与值班室.消防水泵房.配电室.通风空调机房.电梯机房,区域报警控制器显示处及气体灭火系统应急操作装置处,均设置固定的对讲电话 手动报警按钮处宜设置对讲电话插孔 消防控制室可以不设置外线电话,可以由其他人转接 消防控制室应设置向当地公安消防部门直接报警的外线电话
消防控制室应能显示喷淋泵 (稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
能显示消火栓系统和自动喷水灭火系统水泵的工作、故障状态 能显示泡沫、干粉灭火系统的工作状态 能显示气体灭火系统和泡沫灭火系统的工作状态 能显示气体灭火系统的手动、自动工作状态 在气体灭火系统延时阶段,应能自动关闭防火门、窗,停止通风、空气调节系统
火灾报警控制器(联动型) 出口标志灯 消防控制室图形显示装置 区域显示器 消防应急广播控制设备
消防控制室图形显示装置显示灭火控制器的启动、停止信号 模拟防护区内一个感烟探测器报警信号,防护区内外的火灾声光警报器动作 模拟防护区内两个探测器报警信号,气体灭火控制器联动关闭防护区的排风机、排风阀门,并停止通风空调系统 延时结束后,手动操作防护区外的紧急停止按钮 气体灭火控制器进入启动延时后,显示延时时间为25s
采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室
船舶驾驶台 消防控制室 驾驶台、消防控制室、任何一个干粉释放设备处
火灾报警控制器(联动型) 出口标志灯 消防控制室图形显示装置 区域显示器 消防应急广播控制设备