你可能感兴趣的试题
跌落式熔断器上部 跌落式熔断器下部 低压开关下部 变压器下部
杆上变压器台应满足在__线路不停电的情况下检修。在更换变压器时,要有足够的安全距离; 变压器台的倾斜度不应小于变压器台高的1%,变压器油枕一侧可稍高一些,坡度一般为1%~1.5%。变压器在台上应平稳、牢固; 变压器台各部分之间距离标准:变压器底部至地面≥2500mm;跌落式熔断器至地面4000—5000mm;__引线对横担、电杆≥200mm;__相间固定处≥300mm;__引线相之间≥500mm;跌落式熔断器之间≥600mm;低压相间及对地(外壳、横担)≥150mm。; 变压器高、低压侧均应装设熔断器,100kVA以上变压器低压侧应装设隔离开关。变压器承重横担应有足够的强度,一般采用10~12号槽钢。
跌落式熔断器的额定电流必须大于或等于熔丝元件的额定电流; 配电变压器一次侧熔丝元件选择。当配电变压器容量在100kVA及以下时,按变压器额定电流的2~3倍选择元件;当变压器容量在100kVA以上时,按变压器额定电流的1.5~2倍选择元件; 柱上电力电容器。容量在30kvar以下的柱上电力电容器一般采用跌落式熔断器保护。熔丝元件一般按电力电容器额定电流的1.5~2.5倍选择; 10kV用户进口。用户进口的熔丝元件一般不应小于用户最大负荷电流的1.5倍,用户配电变压器(或其他__设备)一次侧熔断器的熔丝元件应比进口跌落式熔断器熔丝元件小一级考虑。
1.5~1.6 1.7~1.8 2.0~2.5 2.5~3.0
5° ~10° 10° ~15° 1° ~5° 15° ~30°
5° ~10° 10° ~15° 1° ~5° 15° ~30°
变压器底部至地面≥2500mm; 跌落式熔断器至地面4000—5000mm; __引线对横担、电杆≥300mm; __相间固定处≥200mm; __引线相之间≥500mm; 跌落式熔断器之间≥600mm;