首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
制作双面铝箔复合风管时,导流板组的高度宜大于弯头管口( )mm,以使其连接更紧密。
查看本题答案
包含此试题的试卷
施工员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
制作双面铝箔复合风管时板材下料成形要求
矩形铝箔复合保温风管的四面壁板可由一片整板切出3个90°豁口和3个45°边口折合黏结而成
风管的弯头、三通四通、大小头的圆弧面或折线面应等分对称画线
风管每节管段(包括三通、弯头等管件)的两端面应平行,与管中线平行
导流片两端头翻边,铆到上下两块平行连接板上组成导流板组
矩形弯管应采用内外同心弧形或内外同心折线形,曲率半径宜为一个平面边长
制作双面铝箔复合风管时低压风管长边尺寸大于mm时风管法兰材料宜采用铝合金
1000
1500
2000
3000
制作双面铝箔复合风管时采用机械压弯成形制作风管弯头的圆弧面其内弧半径小于150mm时轧压间距宜为mm
10~20
20~35
35~40
40~50
采用机械压弯成形制作双面铝箔复合风管弯头的圆弧面时内弧半径大于300mm时轧压间距宜为mm
10~30
30~50
50~70
70~90
制作双面铝箔复合风管时当风管长边尺寸不大于mm时可切45°角直接黏结黏结后在接缝处双面贴铝箔胶带
1000
1200
1500
1600
热门试题
更多
测定空调机风量时风速仪须贴近测量断面并将它划分为9个10个或12个方格测其中心处速度取其平均值
管道上的阀门法兰部位应共同进行保温
在喷涂法施工过程中喷涂过程涂料会自然地发生静电因此要将机体和输漆管做好接地防止意外事故
通风空调风管及制冷管道一般用镀锌铜板或普通薄钢板制成安装后暴露在空气中由于空气中的灰尘水分及其他酸性碱性物质附在金属表面而易产生锈蚀
目前国内使用的风量调整方法有基准风口调整法和逐段分支调整法
在制冷系统充灌制冷剂的过程中钢瓶底部出现白霜白霜有溶化现象说明钢瓶内制冷剂已泄完可另换新瓶继续充灌.
喷涂法施工多用于要求较低的油漆施工
1kgf/cm2=MPa
133.3224MPa=mmHg
黏结保温结构在施工前不可用抛甩撞击等方法检验黏结剂的性能
冷却塔试运转时检查布水器的旋转速度和布水器的喷水量是否均匀如发现布水器运转不正常应暂停运转待故障排除后再行运转进行考核
目前大中型的公共建筑普遍采用的空调系统是
薄钢板制作的风管在涂刷防锈漆前必须对其表面的油污铁锈氧化皮层进行清除在涂刷第二道防锈底漆时第一道防锈底漆必须彻底干燥否则将会产生漆层脱落
绝对湿度是指在每立方米湿空气中在标准状态下0℃760mmHg所含水蒸气的重量用符号γz表示单位为
空气洁净系统中中效过滤器后和高效过滤器前的送风管采用镀锌钢板时应涂2遍漆
用在有腐蚀性化工环境中的风管其表面处理工作就是把金属表面的各种杂物完全清除干净清理后的风管表面颜色一致呈灰色这样才能增加油漆涂层的附着能力
用补偿式微压计测量室内正压时将微压计放置室内微压计的+端接好橡胶管把橡胶管的另一端经门缝拉出室外与大气相通从微压计上读取室内静压值即室内所保持的正压值
宽频带复合式消声器又名复合式消声器它将阻性与抗性消声器的部件组合在一个消声内其阻性吸声片是用钢筋制成的框内填超细玻璃棉外包玻璃布
绝热施工过程中保温材料的选择对于防火性能要求至关重要
使用聚苯乙烯泡沫塑料瓦保温时将保温瓦合在管道外面每隔200mm左右用φ1.2mm镀锌铁丝绑扎紧铁丝断头必须嵌入保温瓦内瓦之间的缝隙用石棉硅藻土填补
活塞式压缩机空负荷试车应在安装后进行
在给风管黏结保温钉前必须用清洗剂将风管表面和保温钉表面的油污清洗干净黏结后马上进行保温作业
刷涂法防腐施工过程中在进行涂敷和抹平时应尽量使漆刷垂直用漆刷的腹部刷涂在进行修饰时则应将漆刷放平些用漆刷的前端轻轻地涂刷
风管支吊架的防腐工作必须在下料预制后进行应在风管吊装到支架后再涂刷油漆
在制冷系统充灌制冷剂的过程中为防止充灌制冷剂时带入水分在充液管上应加装干燥过滤器
对于重锤式余压阀以调整重锤在滑杆的距离使余压阀在给定的静压条件下能将阀板自由开闭
溴化锂吸收式制冷机组运转过程中若真空泵停止运转后冷冻水出水温度上升说明机组有泄漏出水温度上升越快泄漏量越大
冷水箱放在楼层或底层时在水箱底部支架或木龙骨空档内应填塞相同材质的保温板其厚度大于水箱的侧壁
风机盘管运行前应清理凝结水盘内杂物保证凝结水畅通
华氏温标用符号表示
热门题库
更多
施工员
质量员
安全员
标准员
材料员
机械员
劳务员
资料员
技术员
监理员
预算员
测量员
试验员
助理造价工程师
城建档案管理员
水利工程五大员